蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1805|回复: 10
收起左侧

[空调系统] 实测新风量大于设计新风量

[复制链接]
药徒
发表于 2022-11-7 10:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬,麻烦问一下,空调系统实测新风量大于设计新风量,请问有没有规范对空调系统新风量的规定偏差范围?或者空调系统新风量的验收标准?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-7 10:52:47 | 显示全部楼层
没有    只要你的风量能满足要求就行了
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-11-7 11:38:53 | 显示全部楼层
微信图片_20221107113610.jpg

GB50591-2010 洁净室施工及验收规范 清晰版.pdf

4.98 MB, 下载次数: 20

售价: 1 金币  [记录]

点评

手到擒来的资料。余老师不光是资料多,而且还掌握的多。不简单  详情 回复 发表于 2022-11-7 18:37
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-7 14:00:53 | 显示全部楼层
新风量=排风量+泄漏风量,再测一下排风量就知道原因了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-7 14:02:41 | 显示全部楼层
要看大多少,大很多是不行的,大一点是正常的,理论值和实际值本身就是有差异的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 14:02:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 优秀的小嘉 于 2022-11-7 14:17 编辑

说的是新风啊。风管、风机、风阀设计都是有冗余的,实测新风大了,新风阀开小点不就完了嘛。 另外核实下风机型号、风管尺寸,跟设计一致就行。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234
系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:

     1 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%;


净化空调系统还应符合下列规定:
     1 单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0~20%,室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%。
     新风量与设计新风量的允许偏差为10%。
     2 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为0~20%,且截面风速不均匀度不应大于0.25。
     新风量和设计新风量的允许偏差为10%。
仅供参考。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-7 18:37:15 | 显示全部楼层

手到擒来的资料。余老师不光是资料多,而且还掌握的多。不简单

点评

新风量这个我还真不知道  详情 回复 发表于 2022-11-7 19:21
人家问的是新风量  详情 回复 发表于 2022-11-7 19:20
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-11-7 19:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2022-11-7 18:37
手到擒来的资料。余老师不光是资料多,而且还掌握的多。不简单

人家问的是新风量
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-11-7 19:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2022-11-7 18:37
手到擒来的资料。余老师不光是资料多,而且还掌握的多。不简单

新风量这个我还真不知道
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-8 15:20:44 | 显示全部楼层
确认时新风量也要检测吗?那么回风量也要检测了?
这个新风量还真没有检测过。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-9 14:52:58 | 显示全部楼层
新风量与设计值会有很大的偏差的,整个空调系统送风管、回风管、洁净室都存在不同程度的泄露,设计单位只能对泄露值进行估算,而且施工质量对泄露风量的影响非常大,一般不测新风量,洁净室内风量、压差都符合要求的话,我觉得就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 02:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表