发表于 2023-1-10 16:31:04 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2023-1-10 11:21
这个设计是很早以前的设计了,可能很多人没见过这么设计的。举个例子,轧盖之后的产品出轧盖间进入一般区, ...

你这个解释我觉得最清楚了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-23 21:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-1-9 11:43
单向传出可以CNC吗  我持不同看法

单向传出我们现在有类似的设计,B级物品通过2个仓,靠近B级的仓也是B级,另外一个仓是CNC。公司请过一个国外无菌专家参谋了,说这种设计是可以接受的。(当然历史数据没有异常)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-23 21:49:59 | 显示全部楼层
缓冲需要设计成C级的换气次数,可不按C级洁净区管理,但目前很少用这种设置,一般到C再到外面;关键还是看你们的风险管控;如传递窗的功能,B级属于无菌区,而传递窗打开的时候,风有可能往B级区吹或扩散,那么B级可能就会受到污染,除非你的传递窗具备灭菌功能,且B级区和缓冲间之间有压差监测、传递窗对两个不同洁净级别之间都有压差控制,否则这个设计是不合理的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-24 13:26:36 | 显示全部楼层
xiuke1 发表于 2023-1-9 11:11
可能最好的答复
1.你的房间设置不合理,不建议从外清(缓冲)直接传入B级。
2.房间的洁净级别可以通过以 ...

请教CNC的定义出自那个法规?我们是国内注册的药品,主要看GMP,但是GMP里面没有CNC的概念
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-29 09:21:12 来自手机 | 显示全部楼层
传出的传递窗也是自净式传递窗吗?如何管理?不怕传递窗本身被CNC可能的风险源污染吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 09:07:57 | 显示全部楼层
传出的话,我们公司缓冲是D级,外面一般区为CNC。传入的话你这就不合理的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-4 11:11:09 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 08:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表