蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1401|回复: 5
收起左侧

[确认&验证] 高效过滤器完整性测试

[复制链接]
药徒
发表于 2023-2-12 15:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  各位老师好,最近有厂家来做隔离器高效完整性测试,但是排风高效由于风机是在高效的排风侧(相当于是扫描面),这个厂家给的测试方法是排风反扫,就是在排风机那个地方连接一个外置风机,然后扫正常的送风那一面。因为静压箱里无法扫描。个人想问的是,高效正反都可以扫描吗?排风除了在风管检测还有别的方法吗?希望各位老师给提提建议 下面是我简单画了个图,红色是气流方向。



回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-12 15:29:28 | 显示全部楼层
是的 正反都可以扫描
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-12 15:32:44 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-2-12 15:29
是的 正反都可以扫描

这个有理论来源吗?木老师,我想搜一下相关资料
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-12 15:53:32 | 显示全部楼层
李机智 发表于 2023-2-12 15:32
这个有理论来源吗?木老师,我想搜一下相关资料

隔离器排风过滤器这样检漏是目前比较流行的做法,可以参考https://mp.weixin.qq.com/s/v1mbq8LMBYzfKz3VBiil7Q

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-12 15:55:17 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-2-12 15:53
隔离器排风过滤器这样检漏是目前比较流行的做法,可以参考https://mp.weixin.qq.com/s/v1mbq8LMBYzfKz3VB ...

赞谢谢老师
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-13 09:06:30 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 22:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表