压差计校验问题

[复制链接]
发表于 2012-11-9 21:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家,在单位是压差计明装多还是安装的。是否真的都是每年校验一次。红油式压差计有没有在洁净区使用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-9 21:35:31 | 显示全部楼层
我们早更换为压差表了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-9 21:36:00 | 显示全部楼层
明装的暗装的都差不多,每年校验一次,真假不重要,至少都贴的有计量局的检验标签。
红油式压差计在空调机组初中效过滤处用的多,洁净区不用。漏了就是污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 00:04:16 | 显示全部楼层
我们也不用了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 00:49:49 | 显示全部楼层
红油式压差计我们也只用在空调机组上,至于压差计建议暗装,校验问题吗“隐形的翅膀”大家都懂的,就是一张合格证而已!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-10 21:11:57 | 显示全部楼层
问题深入,大家在安装压差计时候,有没有跨越房间侧过压差,例如房间A和B相连,B和C相连。可不可以跨过B直接测A和C的压力,中间用软管