蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3367|回复: 5
收起左侧

压差计校验问题

[复制链接]
发表于 2012-11-9 21:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家,在单位是压差计明装多还是安装的。是否真的都是每年校验一次。红油式压差计有没有在洁净区使用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-9 21:35:31 | 显示全部楼层
我们早更换为压差表了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-9 21:36:00 | 显示全部楼层
明装的暗装的都差不多,每年校验一次,真假不重要,至少都贴的有计量局的检验标签。
红油式压差计在空调机组初中效过滤处用的多,洁净区不用。漏了就是污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 00:04:16 | 显示全部楼层
我们也不用了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 00:49:49 | 显示全部楼层
红油式压差计我们也只用在空调机组上,至于压差计建议暗装,校验问题吗“隐形的翅膀”大家都懂的,就是一张合格证而已!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-10 21:11:57 | 显示全部楼层
问题深入,大家在安装压差计时候,有没有跨越房间侧过压差,例如房间A和B相连,B和C相连。可不可以跨过B直接测A和C的压力,中间用软管
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 12:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表