大家好!请教一下,高效检漏上游浓度要求是10-20ug/L,相当于XX粒/L呀?两者之间怎么换算,出处是什么标准或者法规?想学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-17 13:08:08 | 显示全部楼层
没有换算关系,两个独立的单位。但不一定是10--20,各规范不一样,比如说GB50591-2010   就是20--80。而14644-3最新版已经没有明确要求了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-17 13:45:58 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2023-3-17 13:08
没有换算关系,两个独立的单位。但不一定是10--20,各规范不一样,比如说GB50591-2010   就是20--80。而146 ...

还想请问一下,我们的检漏仪测试的浓度单位是XX颗/L,那做空调系统确认时,我检漏上游浓度应该怎么规定比较合理呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-17 14:38:57 | 显示全部楼层
20~80是比较合理的浓度,低了会导致压根就检测不出来问题,高了对高效过滤器有一定的污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-17 14:50:27 | 显示全部楼层
学习学习      
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-17 15:43:52 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2023-3-17 13:08
没有换算关系,两个独立的单位。但不一定是10--20,各规范不一样,比如说GB50591-2010   就是20--80。而146 ...

非常感谢,查看了14644-3,已经算出来啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 17:04:08 | 显示全部楼层
GB 50591-2010,第118页
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-31 09:58:24 | 显示全部楼层
阿布 发表于 2023-3-30 17:04
GB 50591-2010,第118页

收到,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 15:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表