什么会导致注水机组总出水电导率升高,进入循环系统后电导率还会降低一些?
注水机组出水温度很高 有107摄氏度    测量机组出水电导率高 但是满足要求,进入储罐后循环起来 随便找个使用点测量电导率相对机组出水取样点电导率值还低  
这是为什么?
请高人指教一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-11 14:20:01 | 显示全部楼层
还是你出水口的温度太高了,出水口温度107,而你循环系统温度肯定低于107,法规要求是70摄氏度保温循环或者0-4摄氏度低温循环。温度对电导率的影响很大。建议你们在水机出水口电导在线检测的地方增加冷却装置,确保温度。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-11 14:37:11 | 显示全部楼层
循环时水没出水温度高,温度低时电导低
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-11 15:44:52 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-4-11 14:37
循环时水没出水温度高,温度低时电导低

高温的时候 电导率就是会高是吧  当进入循环系统中后温度减低了 所以电导率也随之减低了 是吗?

点评

也可以降到接近的温度测下电导率差的大不  详情 回复 发表于 2023-4-13 09:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-11 15:50:18 | 显示全部楼层
fys1107 发表于 2023-4-11 15:44
高温的时候 电导率就是会高是吧  当进入循环系统中后温度减低了 所以电导率也随之减低了 是吗?

对,自行百度一下温度与电导率的关系,看一下就明白了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-11 16:14:47 | 显示全部楼层
为什么进入循环系统后电导率还会降低一些,我没有找到确切的答案,但是可能与以下因素有关:

- 循环系统中的水温比注水机组出水温度低,导致电导率降低。
- 循环系统中的水经过了其他处理设备或管道,可能去除了一些带电荷的物质,导致电导率降低。
- 测量电导率的仪器或方法有误差,导致电导率值不准确。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-13 09:31:37 | 显示全部楼层
fys1107 发表于 2023-4-11 15:44
高温的时候 电导率就是会高是吧  当进入循环系统中后温度减低了 所以电导率也随之减低了 是吗?

也可以降到接近的温度测下电导率差的大不
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 12:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表