如题,层流罩和传递窗属于A级送风,那是需要测粒子的,验证做了,日常监测需要吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-11 16:42:01 | 显示全部楼层
理论上是需要的,但很少会去做
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-11 16:43:51 | 显示全部楼层
然后这种设备的采样点数最少采样量为1000/次10min1点一次,按ISO14644执行,而最少采样量为8.5L/次、1min2点三次出自GB16292,这个应该按照哪个标准做

点评

然后这种设备的采样点数最少采样量为1000/次10min1点一次,按ISO14644执行,而最少采样量为8.5L/次、 (猜测是你公式算的不对了,A级1000L) 1min2点三次出自GB16292,这个应该按照哪个标准做 (这个说法之前  详情 回复 发表于 2023-8-11 19:58
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-11 16:46:33 | 显示全部楼层
田园小草 发表于 2023-8-11 16:42
理论上是需要的,但很少会去做

我们是做了,但是现在问题就是点数频次按国标还是ISO来,然后按A级标准,还是按背景房间标准来,就有点迷茫

点评

那是A级送风,和环境级别没关系,我们一般按照双向高级别检测  详情 回复 发表于 2023-8-14 09:24
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-11 16:54:59 | 显示全部楼层
而且C级房间的层流罩、传递窗按A级送风测悬浮粒子,那结果应该符合A级动态还是C级静态标准,监测频次按A级一月一次还是C级三月一次?

点评

首先A级不分静动态,可以先看一下GMP附录 无菌药品简单的描述。简单了解了解  详情 回复 发表于 2023-8-11 20:04
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-8-11 16:56:07 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-11 16:58:42 | 显示全部楼层
然后CNC区的层流罩、洁净工作台应该按什么标准测?

点评

然后CNC区的层流罩、洁净工作台应该按什么标准测? 层流罩粒子可A,微生物可遵循背景环境。 工作台粒子可A,微生物可A / 可遵循背景环境。  详情 回复 发表于 2023-8-11 20:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-11 17:15:59 | 显示全部楼层
日常监测也需要做,但是周期可以通过风险评估来决定
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-11 19:58:30 | 显示全部楼层
秦艽nhx 发表于 2023-8-11 16:43
然后这种设备的采样点数最少采样量为1000/次10min1点一次,按ISO14644执行,而最少采样量为8.5L/次、1min2 ...

然后这种设备的采样点数最少采样量为1000/次10min1点一次,按ISO14644执行,而最少采样量为8.5L/次、
(猜测是你公式算的不对了,A级1000L)


1min2点三次出自GB16292,这个应该按照哪个标准做
(这个说法之前也很迷惑,后来见到论坛有位老师解答的是:16292是98版GMP规定的测试方法,10版GMP无菌附录明确,尘埃粒子监测标准参照ISO14644-1,也就是说,16292-2010在医药行业里真正有效的时间,是它发布后,到10版GMP实施时。10版GMP实施后,就应该采购ISO14644-1标准评价洁净区的洁净度等级了。ps:我认为还是有些道理的QwQ。不再去遵循16292不少于5次的概念了。)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-11 20:01:13 | 显示全部楼层
秦艽nhx 发表于 2023-8-11 16:58
然后CNC区的层流罩、洁净工作台应该按什么标准测?

然后CNC区的层流罩、洁净工作台应该按什么标准测?

层流罩粒子可A,微生物可遵循背景环境。
工作台粒子可A,微生物可A / 可遵循背景环境。


回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-11 20:04:36 | 显示全部楼层
秦艽nhx 发表于 2023-8-11 16:54
而且C级房间的层流罩、传递窗按A级送风测悬浮粒子,那结果应该符合A级动态还是C级静态标准,监测频次按A级 ...

首先A级不分静动态,可以先看一下GMP附录 无菌药品简单的描述。简单了解了解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-12 08:33:54 | 显示全部楼层
层流罩是需要测的,传递窗就算了吧制药验证能通过也没问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-14 09:01:53 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-8-11 20:04
首先A级不分静动态,可以先看一下GMP附录 无菌药品简单的描述。简单了解了解

农业部292号以及GMP指南是有的哦
微信图片_20230814090007.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-14 09:03:10 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-8-11 19:58
然后这种设备的采样点数最少采样量为1000/次10min1点一次,按ISO14644执行,而最少采样量为8.5L/次、
( ...

好的,谢谢解惑
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-14 09:12:37 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-8-11 19:58
然后这种设备的采样点数最少采样量为1000/次10min1点一次,按ISO14644执行,而最少采样量为8.5L/次、
( ...

A级所需单次取样量为V=20/20*1000=1000L/次,这原本是按大粒子最多允许20/立方米,ISO14644公式来算的,8.5L/次是按16292里面要求的
微信图片_20230814090007.png
微信图片_20230814090650.png
b3d49e79-9b91-450e-bce0-7ae7afb8593d-11814191.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-14 09:17:29 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-8-11 20:01
然后CNC区的层流罩、洁净工作台应该按什么标准测?

层流罩粒子可A,微生物可遵循背景环境。

好的,谢谢解惑,不过背景是CNC区的话,那就是没有微生物要求了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-14 09:24:45 | 显示全部楼层
秦艽nhx 发表于 2023-8-11 16:46
我们是做了,但是现在问题就是点数频次按国标还是ISO来,然后按A级标准,还是按背景房间标准来,就有点迷 ...

那是A级送风,和环境级别没关系,我们一般按照双向高级别检测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-14 10:01:35 | 显示全部楼层
田园小草 发表于 2023-8-14 09:24
那是A级送风,和环境级别没关系,我们一般按照双向高级别检测

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-16 08:53:02 | 显示全部楼层
静态标准动态频次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-10 17:04:58 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-8-11 20:01
然后CNC区的层流罩、洁净工作台应该按什么标准测?

层流罩粒子可A,微生物可遵循背景环境。

CNC区层流超净台用途是什么 定义级别是什么 微生物可以不测  压根过不了 传递个东西估计就超了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-2 07:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表