本帖最后由 15354513703 于 2024-4-22 09:53 编辑

PICS中有一段文字描述”A级和B级区应禁止使用水槽和排水设施 ,在其他洁净室内,应在机器或水槽和排水间安装工期阻断。较低等级的洁净室的地漏应带存水弯或水封。。。。“ 请问在C级 D级 的水池和地漏 如何设置空气阻断?或者用存水弯替代 空气阻断是否合适? 另外目前空气隔断是否就是常用的桶状空气阻隔器??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-22 10:27:31 | 显示全部楼层
洗手下水可以做成“U”型存水弯,地漏不行,要水封的那种,我们被提出2次,后来直接封堵地漏了,桶状的那种咋说呢,用是可以用的,看体考的老师认同不。

点评

那需要地漏的地方怎么处理了呢?都移出去操作?还是改造设备设施为不需要地漏?  详情 回复 发表于 2024-4-23 17:34
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-22 10:34:28 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2024-4-22 10:27
洗手下水可以做成“U”型存水弯,地漏不行,要水封的那种,我们被提出2次,后来直接封堵地漏了,桶状的那种 ...

老师针对地漏提出什么质疑了,地漏自身带液封,板下带存水弯双保障还不可以吗?

点评

隐藏的部分看不到,说了没用,看到的地方,比如你液封,他会问你多久换一次水,这还不说你的液封方式对不对,台盆哪些只要有存水弯基本上不怎么说,无非就是说你的弯度不符合啥的。都是小问题落不了缺陷的  详情 回复 发表于 2024-4-23 10:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-23 10:18:02 | 显示全部楼层
15354513703 发表于 2024-4-22 10:34
老师针对地漏提出什么质疑了,地漏自身带液封,板下带存水弯双保障还不可以吗?

隐藏的部分看不到,说了没用,看到的地方,比如你液封,他会问你多久换一次水,这还不说你的液封方式对不对,台盆哪些只要有存水弯基本上不怎么说,无非就是说你的弯度不符合啥的。都是小问题落不了缺陷的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-23 17:34:12 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2024-4-22 10:27
洗手下水可以做成“U”型存水弯,地漏不行,要水封的那种,我们被提出2次,后来直接封堵地漏了,桶状的那种 ...

那需要地漏的地方怎么处理了呢?都移出去操作?还是改造设备设施为不需要地漏?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 13:09:41 | 显示全部楼层
这不是有新出的满足要求的
869a370a746616695783c963bf9aebc.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 23:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表