x
已经知道臭氧发生器速率是120g/h,被测房间157平方,那开启臭氧发生器什么时候能到达10ppm这个理论计算要怎么算啊各位?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-27 14:14:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

感觉是个比较复杂的事情,就那个臭氧检测仪在最差位置处做监测记录就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-27 14:36:35 | 显示全部楼层
用臭氧检测仪检测,在几个较差的位置多取几个点检测。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-5-27 14:43:01 | 显示全部楼层
PUGONGYINGMU 发表于 2024-5-27 14:14
感觉是个比较复杂的事情,就那个臭氧检测仪在最差位置处做监测记录就行

最差位置怎么选择啊 是挑换气次数少的房间还是有什么判定方法吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-27 15:10:51 | 显示全部楼层
测试一下就知道了嘛,计算的话相当复杂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-27 15:11:32 | 显示全部楼层
首选换气次数最少,其次方便操作的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-27 15:15:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 百年陈皮 于 2024-5-27 15:26 编辑

还需要换风次数/h,漏风率,臭氧发生器送风的洁净区的总体积才能算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-27 15:18:43 | 显示全部楼层
455166045 发表于 2024-5-27 14:43
最差位置怎么选择啊 是挑换气次数少的房间还是有什么判定方法吗

距离风机最远的那根风管对应的房间,或者回风口
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-27 15:46:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 xu290606838 于 2024-5-27 15:49 编辑

你给的条件不足,不能只给面积,实际上应该给房间体积。这里我假设房间高度是1米。空气密以1.29kg/m³计。那么157m³的房间里,有1.29*157kg的空气。
10ppm=10/1000000,那么所需的臭氧重量=1.29*157kg*10/1000000=2.0253g臭氧。 所需时间=2.0253g÷120g/h=1.01265min。这是静态的计算。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-27 15:47:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 xu290606838 于 2024-5-27 15:49 编辑

发重复了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-28 08:06:05 | 显示全部楼层
xu290606838 发表于 2024-5-27 15:46
你给的条件不足,不能只给面积,实际上应该给房间体积。这里我假设房间高度是1米。空气密以1.29kg/m³ ...

补充:臭氧在常温条件下是会不断分解的,半衰期~28min(记不太清楚,应该和温湿度等有关)。按照这个,进行微积分计算。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-28 08:31:45 | 显示全部楼层
这计算不出来的,就算你会计算也是不准的。就像楼上几个哥们说得那样,你要做最不利点测试,最好多放几个臭氧浓度监测仪。当所有仪器到达10ppm时开始计算维持时间。到时之后开启排风排出臭氧,不过臭氧的消毒效果不好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-28 08:34:15 | 显示全部楼层
验证,选换气最少的房间,空调远端,和最远主操房间,搞着臭氧检测仪检测,10ppm保持30min
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-28 08:48:50 | 显示全部楼层
455166045 发表于 2024-5-27 14:43
最差位置怎么选择啊 是挑换气次数少的房间还是有什么判定方法吗

楼下的同行回复的比较对,有次药监局来检查也是说的差不多,换气次数最少,空调最远端两个房间测试到达浓度一小时就行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-5-28 16:00:00 | 显示全部楼层
好滴 谢谢各位解答 还有一个问题是假如我要验证臭氧消毒效果 那我需要测试车间使用房间吗 还是挑换气最少的房间,空调远端,和最远主操房间监测就好啦?

点评

没必要做所有房间,远端、主要功能间、换气最低的就行。  详情 回复 发表于 2024-5-28 16:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-28 16:08:25 | 显示全部楼层
455166045 发表于 2024-5-28 16:00
好滴 谢谢各位解答 还有一个问题是假如我要验证臭氧消毒效果 那我需要测试车间使用房间吗 还是挑换气最少的 ...

没必要做所有房间,远端、主要功能间、换气最低的就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-28 16:10:55 | 显示全部楼层
顺便问问大家日常臭氧消毒控制的时间和浓度都是多少?   
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-5-29 08:30:31 | 显示全部楼层
聆听着 发表于 2024-5-28 16:10
顺便问问大家日常臭氧消毒控制的时间和浓度都是多少?

浓度≥10ppm,1h
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 11:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表