蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 390|回复: 11
收起左侧

大输液稀配罐放在一般区,可行吗?

[复制链接]
发表于 2024-6-5 15:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大输液生产线其浓配罐在D级区、稀配罐放在一般区(像注射用水储罐一样管理),过滤器、泵在C级区,可行吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-5 16:17:22 | 显示全部楼层
意思是罐体镶嵌在洁净区和一般区之间,呼吸口和罐口在洁净区,其它部分放在一般区,使用过程药液不会在一般区暴露?如果是的话应该是可行的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-5 16:36:09 | 显示全部楼层
只要能消毒合理进入一般区,按理是可行的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-5 17:03:34 | 显示全部楼层
浓配的话我能理解,稀配我不太能理解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-5 21:30:24 | 显示全部楼层
难道是稀配罐太大洁净区放不下吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-6 11:05:54 | 显示全部楼层
稀配取样怎么取?清洁验证怎么做?你们稀配罐多大的,出于什么考虑放一般区呢?估计检查都通不过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-6 11:06:33 | 显示全部楼层
稀配取样怎么取?清洁验证怎么做?你们稀配罐多大的,出于什么考虑放一般区呢?估计检查都通不过
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-6 14:44:52 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-6-5 16:17
意思是罐体镶嵌在洁净区和一般区之间,呼吸口和罐口在洁净区,其它部分放在一般区,使用过程药液不会在一般 ...

对就是这样
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-6 14:46:50 | 显示全部楼层
山莨菪碱 发表于 2024-6-6 11:05
稀配取样怎么取?清洁验证怎么做?你们稀配罐多大的,出于什么考虑放一般区呢?估计检查都通不过

取样在灌封口前、循环泵最低端
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-6 14:48:50 | 显示全部楼层
都不了解行业最新动态吗?如此设计的已经有很多生产厂家,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-6 15:10:54 | 显示全部楼层
从风险角度来讲是可以的,只要开口部分在洁净区里面就ok,罐体放在一般区,这对能源、空调系统等都是一个节约。但是你要充分的评估、验证以及一套完整的控制程序来支持。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-6 15:18:27 | 显示全部楼层
zrh196 发表于 2024-6-6 14:48
都不了解行业最新动态吗?如此设计的已经有很多生产厂家,

新厂房建设么?提出需求设计院会根据你们的要求还有规范设计图纸,还需要你来操心么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 13:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表