蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1096|回复: 28
收起左侧

[吐槽及其他] 关于高效检漏上游浓度问题

[复制链接]
发表于 2024-6-29 15:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在空调机组负压段热发烟,进行洁净区高效检漏,但是高效上游浓度达不到20ug/L,可以手动设置上游浓度为25ug/L而不检测实际上游浓度吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-29 15:31:07 | 显示全部楼层
10-80就可以,最好20以上
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-29 15:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
成慧潫 发表于 2024-06-29 15:31
10-80就可以,最好20以上

检测上游浓度一直显示低于5ug/L,把发烟量开到很大了也才8ug/L左右

点评

一台不够就两台 再不行,稍微降低一下送风量(不是很推荐,也有人这个干)  详情 回复 发表于 2024-6-29 15:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-29 15:37:08 | 显示全部楼层
白羊1 发表于 2024-6-29 15:35
检测上游浓度一直显示低于5ug/L,把发烟量开到很大了也才8ug/L左右

一台不够就两台
再不行,稍微降低一下送风量(不是很推荐,也有人这个干)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-29 15:42:31 | 显示全部楼层
老师您好,或许您可以换一种方式做确认,现在的高效过滤器都有可以接发烟口的地方,是不是可以直接从高效那段直接发烟,而不是在空调机组发烟。

点评

一个是冷发,一个是热发  详情 回复 发表于 2024-6-29 16:01
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-29 15:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
成慧潫 发表于 2024-06-29 15:37
一台不够就两台
再不行,稍微降低一下送风量(不是很推荐,也有人这个干)

想过降低风量测试,但因为各种原因没做成,但是这个手动设置上游浓度的操作是可行的吗?也找不到相关法规支持,光度计上是都有这个设置的

点评

随便设置一个,岂不是造假 举个例子,穿透过去的浓度是1,实际上游浓度才5,穿透率20%。现在上游浓度弄成20,穿透5%。 即使通过了也是假通过 既然这样,还不如不做  详情 回复 发表于 2024-6-29 15:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-29 15:45:28 | 显示全部楼层
白羊1 发表于 2024-6-29 15:43
想过降低风量测试,但因为各种原因没做成,但是这个手动设置上游浓度的操作是可行的吗?也找不到相关法规 ...

随便设置一个,岂不是造假
举个例子,穿透过去的浓度是1,实际上游浓度才5,穿透率20%。现在上游浓度弄成20,穿透5%。
即使通过了也是假通过
既然这样,还不如不做
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-29 15:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
成慧潫 发表于 2024-06-29 15:45
随便设置一个,岂不是造假
举个例子,穿透过去的浓度是1,实际上游浓度才5,穿透率20%。现在上游浓度弄成20,穿透5%。
即使通过了也是假通过
既然这样,还不如不做

是的,我也感觉是在作假
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-29 15:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
13736596469 发表于 2024-06-29 15:42
老师您好,或许您可以换一种方式做确认,现在的高效过滤器都有可以接发烟口的地方,是不是可以直接从高效那段直接发烟,而不是在空调机组发烟。

太客气了,我就一小白,就是有点太麻烦了,一块你块做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-29 16:01:13 | 显示全部楼层
13736596469 发表于 2024-6-29 15:42
老师您好,或许您可以换一种方式做确认,现在的高效过滤器都有可以接发烟口的地方,是不是可以直接从高效那 ...

一个是冷发,一个是热发
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-29 16:05:53 | 显示全部楼层
成慧潫 发表于 2024-6-29 16:01
一个是冷发,一个是热发

好的老师,是我片面了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-29 17:10:41 | 显示全部楼层
降低风量 目的是检测高效完整性 空调不需要保存生产状态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-30 08:40:24 | 显示全部楼层
看你高效过滤器是什么款式,如果是配有上下游监测孔的那种,可以采用对单个高效过滤器发烟的形式,但是这种合适于高效个数少一点的洁净区,数量多的话相应的工作量会增加。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-30 11:27:15 | 显示全部楼层
在此要明确几个概念:1、在使用场合只能够做完整性检查,严格意义上讲不代表检漏;2、如果不在运行的风量下做完整性检查,那该检查又有何意义呢;3、热法和冷法的发尘量价别很大;4、热法和冷法气溶胶的粒径是不同的;5、不同的气溶胶粒径,会有差别较大的完整性检查数值。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-30 12:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
寻找一种味道 发表于 2024-06-29 17:10
降低风量 目的是检测高效完整性 空调不需要保存生产状态

是的,我记得送风量可以调节至80%进行测试
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-30 12:20:18 来自手机 | 显示全部楼层
雨枫霏 发表于 2024-06-30 08:40
看你高效过滤器是什么款式,如果是配有上下游监测孔的那种,可以采用对单个高效过滤器发烟的形式,但是这种合适于高效个数少一点的洁净区,数量多的话相应的工作量会增加。

是的,检测整个B级区还是用热发烟效率更高些
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-30 12:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2024-06-30 11:27
在此要明确几个概念:1、在使用场合只能够做完整性检查,严格意义上讲不代表检漏;2、如果不在运行的风量下做完整性检查,那该检查又有何意义呢;3、热法和冷法的发尘量价别很大;4、热法和冷法气溶胶的粒径是不同的;5、不同的气溶胶粒径,会有差别较大的完整性检查数值。

学习到了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-30 15:23:56 | 显示全部楼层
是所有的高效上游浓度都达不到,还是某一个达不到,如果都达不到就是使用的发生器的规格不匹配,如果是某一个,可以对该房间或区域的高效送风量进行调整,避免出现某一个风量特别大,不推荐降频
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-30 15:38:08 | 显示全部楼层
有的热发烟确实浓度达不到,检查以下是不是出烟口堵塞了,以前我们开到最大浓度也不高,换成冷发烟一个一个检漏的,拿去维修,人家说出烟口的针给调节以下就好了,说是堵了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-30 17:22:46 | 显示全部楼层
zj_tang63 发表于 2024-6-30 15:23
是所有的高效上游浓度都达不到,还是某一个达不到,如果都达不到就是使用的发生器的规格不匹配,如果是某一 ...

是所有的高效浓度上游都达不到,发烟位置在初效后、中效前,想过在中效后,但是中效是在正压段,不便操作还比较危险
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 17:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表