发表于 2024-7-4 09:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一般都是第3天出大的菌落,第4天开始有那种比较小的菌落,第5天能看清楚。如图: 纯化水.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 10:00:01 | 显示全部楼层
主要原因是纯化水不纯
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-7-4 10:01:43 | 显示全部楼层
纯化水系统本身就不是无菌的,有微生物很正常,一直是零才值得怀疑

点评

都是0你们也怀疑,偶尔长出来 个位数字 你们也跳脚叫唤着赶紧调查, 到底要多少呢?嘿嘿 其实用了RO反渗透膜的纯化水系统,若没有其他问题的话,确实真都是0,不要啥都怀疑。  详情 回复 发表于 2024-7-4 10:41
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-4 10:03:43 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2024-7-4 10:01
纯化水系统本身就不是无菌的,有微生物很正常,一直是零才值得怀疑

但是长得超标了,还是消毒后的

点评

调查,人机料法环  详情 回复 发表于 2024-7-4 10:05
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-7-4 10:05:04 | 显示全部楼层
王种 发表于 2024-7-4 10:03
但是长得超标了,还是消毒后的

调查,人机料法环
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-7-4 10:30:12 | 显示全部楼层
这个数目看上去明显是超标了吧。
超标了要组织调查,微生物超标一般不会做“复检”的流程。在确定微生物实验室取样、样品处理以及对照设定都没明显错误情况下可以直接去调查水系统。
首先看超标的取样点在哪里,如果是普通用水点;则需要对分配系统重新消毒,然后取样重测(去所有点的样)、、、、总之逐步排查吧。
可能是分配系统的管道或“盲点死角”之类的地方形成了菌膜;或者是取样点的阀门或尾端设计缺陷导致容易被微生物污染。
如果是总送水口超标;那可能是过滤膜系统被污染或者损坏等。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-7-4 10:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2024-7-4 10:01
纯化水系统本身就不是无菌的,有微生物很正常,一直是零才值得怀疑

都是0你们也怀疑,偶尔长出来 个位数字 你们也跳脚叫唤着赶紧调查,
到底要多少呢?嘿嘿
其实用了RO反渗透膜的纯化水系统,若没有其他问题的话,确实真都是0,不要啥都怀疑。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-4 10:41:34 | 显示全部楼层
鉴别菌种,可能能分析一下污染的来源,有利于调查。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-4 10:47:24 | 显示全部楼层
你这个一看,就基本确定了是人的原因,你这个是一个点超了吧,这个点的人员取样,检验,一个一个来,做菌种鉴定,看看是不是实验室环境检出菌,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:03:19 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-4 10:47
你这个一看,就基本确定了是人的原因,你这个是一个点超了吧,这个点的人员取样,检验,一个一个来,做菌种 ...

不是一个点,也不是同一个设备,送去的都超,不是同一个取样人,实验室同时还有别的微生物检测,是没有问题的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:04:06 | 显示全部楼层
老K 发表于 2024-7-4 10:30
这个数目看上去明显是超标了吧。
超标了要组织调查,微生物超标一般不会做“复检”的流程。在确定微生物实 ...

是不同设备的所有点,都超
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:04:50 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2024-7-4 10:41
鉴别菌种,可能能分析一下污染的来源,有利于调查。

不知道咋鉴别,也不是说每次都超,就这次,好好的就成这了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-4 13:11:05 | 显示全部楼层
实验室操作本身有排除吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:23:57 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-7-4 13:11
实验室操作本身有排除吗

排除过了,同期也做过别的是没有问题的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-4 14:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
用水点水嘴的问题。
拆下来用水点隔膜阀等组件,酒精浸泡一二十分钟,应该可以解决
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 15:01:39 | 显示全部楼层
不同设备,所有点都超,那就看源头,从源头取样做一次微生物监测,对比菌株形态/生化特征

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-4 16:04:54 | 显示全部楼层
王种 发表于 2024-7-4 11:03
不是一个点,也不是同一个设备,送去的都超,不是同一个取样人,实验室同时还有别的微生物检测,是没有问 ...

你这个不同设备,不同点位都超?那基本上真的是源头水质或者真的是实验室环境,别想别的,不同设备那你就从共同的地方入手调查偏差,不同设备不同取样人员,不同检验人员只有共同的水源和共同的监测环境。不是所有的偏差都必须人机料法环,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 17:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表