蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 237|回复: 6
收起左侧

[其他] 空调机组风量

[复制链接]
发表于 2024-10-21 17:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师请教一下,洁净空调机组在额定风量下测风量,试验的机组波动应在额定风量多少范围内算合格。14294上怎么有两个标准,一个是±10%,还有一个是不低于95%,出自一本规范,按哪个。业主肯定愿意按95%,厂家愿意按±10%。大家怎么理解的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-21 17:26:13 | 显示全部楼层
URS里写上按高标准解决,供方不得听需方的吗,不听不用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-21 18:57:36 | 显示全部楼层
如果是新空调,一般是能达到额定风量的。95%应该是没问题的。
用上几年后,就不好说了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-22 08:07:59 | 显示全部楼层
这个要和你的机组运行压力有关,700Pa好像是1%,1000Pa就是2%,这个数好像是没记错。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-22 08:42:53 | 显示全部楼层
根据厂房的压差和换气次数和气流等因素综合考量吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-22 08:50:04 | 显示全部楼层
能截个图吗?为啥我看资料里面只有±10%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-22 09:00:53 | 显示全部楼层
OK我找到了,要求是实测风量不低于额定值的95%,此处是按照表4的测试工况下。附录B里说的是波动值应该在额定风量的10%,一个是实测值,一个是波动值。实测值只需稍稍稳定即可,波动值需要一定时间下才能体现。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 04:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表