蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 366|回复: 13
收起左侧

[空调系统] 洁净区有水自然蒸发,会影响洁净度测量(粒子计数器)结果吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-11-6 17:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区有水自然蒸发,会影响洁净度测量(粒子计数器)结果吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 18:10:48 | 显示全部楼层
会有影响
粒子计数器主要是光散射原理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 20:47:58 | 显示全部楼层
水蒸发比洁净区风速还快么?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-11-6 20:50:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-7 08:42:38 | 显示全部楼层
房间内湿度比较大吗?对洁净度测试影响比较小,对菌微生物的结果又很大影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-7 08:53:28 | 显示全部楼层
湿度超标不
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-7 09:04:18 | 显示全部楼层
对微生物影响到很大的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-7 09:34:11 | 显示全部楼层
没注意过,建议你做个实验对比下,多做几次,采用不同方式(密封罐中的水,完全暴露的水槽、房间用水刚完成清洁、房间正在用水清洁等)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-7 09:39:53 | 显示全部楼层
一定会超标
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-7 11:33:56 | 显示全部楼层
这是偏差调查找不到原因了,拿这个来背锅吗
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-7 13:17:18 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2024-11-7 11:33
这是偏差调查找不到原因了,拿这个来背锅吗

正解,方便甩锅到生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-7 13:26:10 | 显示全部楼层
空气流动可能将水蒸气或微小的水滴扩散到更广泛的区域,从而影响多个采样点的测量结果。
如果洁净区有高效的空气净化系统,可以迅速清除这些微小水滴或水雾,那么影响可能较小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-7 13:32:28 | 显示全部楼层
是什么样的水蒸发已经到了能影响粒子采样结果了,空调系统是摆设?如果洁净环境的要求都达不到了,那还有必要继续做环境监测吗?不应该处理完成了再监测?明知不合格还硬要去做合格,还是为了测试而测试?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-7 13:33:44 | 显示全部楼层
亲测过,隔壁房间清场水流到我测的房间,前面两个点没问题,到有水那直接报警了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 05:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表