蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 713|回复: 30
收起左侧

医疗器械车间压差

[复制链接]
药徒
发表于 2024-11-22 16:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,我想咨询一些问题,以下内容是我的认知:
       在空调机组关闭,房间门关闭之后把压差表调零,现在两个二更房间压差表显14,这些压差是我自己去车间顶棚上面调的进风阀和回风阀,现在我有点怀疑自己的调法是不是正确的操作。
       其次,每次隔一段时间,压差表就不在零上,会有变动,每次我调完零,开空调机组运行一段时间,在关闭空调机组,压差不是很准确的归零,会有一些偏差但不是很大,就在1和2左右,这是什么原因导致的。
      是不是该用手持压差计去测量压差数值,手持压差计有什么推荐的吗,谢谢。
      希望各位老师能科普一些知识,有更多要问的随时留言,我会及时回复。
      注意:两个二更压差表是没有经过专业校准机构校准的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-22 16:46:01 | 显示全部楼层
你这个情况和我们现在的情况很相似啊。但目前我们也没有什么很好的解决办法,期待楼下有解决方案。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-22 17:02:30 | 显示全部楼层
首先你要看下每次调回来之后,再次变化的值是正偏还是负偏,还是没有规律。有规律每次都正偏或者负偏的,就是你厂房漏风了,而且是有扩大的趋势,并且有扩大的趋势。要是没有规律,表坏的可能性比较大。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-22 17:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
kuwaithan 发表于 2024-11-22 17:02
首先你要看下每次调回来之后,再次变化的值是正偏还是负偏,还是没有规律。有规律每次都正偏或者负偏的,就是你厂房漏风了,而且是有扩大的趋势,并且有扩大的趋势。要是没有规律,表坏的可能性比较大。

基本上都往正压走
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-23 13:29:53 | 显示全部楼层
你们这样调是有什么规范或者条例引用吗?为什么是这样调压差表,空调机组关闭,房间也是会维持微正压的。而且压差表归零之前,房间的门为什么是关闭状态,不是应该打开让里外压差平衡才会归零吗,还有你调整压差表的时候有没有使用标准手持压差计去测试,否则你怎么得出你的房间一定是和大气压一样呢?还有你压差表都没有校准就直接用,你们也是人才啊?都不知道是否准确的仪表都直接用了。你要调整压差表归零就应该给一个标准的大气压给它,然后调整归零。不是你安装在房间上再去调,而且你们到底是用压差表观察房间的绝对压力还是房间和房间之间的相对压差?你自己都没有明白压差之间的关系,还有压差表肯定有偏差,又不是数显,你们还是有了标准仪器再去检查吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-23 16:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-11-23 13:29
压差表调零之前是空调机组关闭房间门打开调对吗,手持压差表昨天去测怀疑是管子太短测出来没有数值,买个长的管子继续测一下看看,我需要用手持压差计去调压差对吧,我们要的是绝对压差

点评

不是手持压差表,是压差计,你们买一个tsi或者德图的。送去计量校准,你要压差表归零调整,最好的办法就是把压差表拆下来拿到室外进行调整,先用标准仪器测试观察大气压是否正常为零,然后调整压差表归零,如果怀疑  详情 回复 发表于 2024-11-24 13:07
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-23 16:52:58 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-23 16:31
压差表调零之前是空调机组关闭房间门打开调对吗,手持压差表昨天去测怀疑是管子太短测出来没有数值,买个 ...

调压差表,是在压差表连接的两个房间之间的门打开,也就是两个房间连通,把压差表调到归零
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-24 13:07:09 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-23 16:31
压差表调零之前是空调机组关闭房间门打开调对吗,手持压差表昨天去测怀疑是管子太短测出来没有数值,买个 ...

不是手持压差表,是压差计,你们买一个tsi或者德图的。送去计量校准,你要压差表归零调整,最好的办法就是把压差表拆下来拿到室外进行调整,先用标准仪器测试观察大气压是否正常为零,然后调整压差表归零,如果怀疑压差表有问题,就开启空调,等送回风稳定之后,你要用手持式压差计要拖管的,不知道你们到底明白没?就是压差计的负压管要接管延伸到室外,这样你才能测试绝对压力,就是房间对外界的压力。还有你的压差表到底是不是房间对室外的绝对压力你们自己搞清楚了没有,不是啥都不明白随便硬调吧?还有你们压差表别说有4~5Pa的压力啊,如果有,那你们完犊子,洁净室对室外最低要保持10Pa以上的压力。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-24 13:15:50 | 显示全部楼层
我靠,我忘记了你们根本就是一窍不通了。这句话“这些压差是我自己去车间顶棚上面调的进风阀和回风阀”我没仔细看,你既然敢这样调除非你是暖通工程师,否则你们知道你现在洁净室的风平衡是不是对的?
这句话一看就知道你们肯定没有用CAV和VAV都是靠手阀搞的?你调一下回风阀就是控制压差的,你们有EMS或者BMS监控系统吗?你现在调整了送风阀,其他房间肯定会乱的,你的风量要赶紧去测试才对,风量罩有没有,风量平衡表有没有,压差是最后去平衡的,要先保证房间的换气次数满足才行。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-24 13:26:08 | 显示全部楼层
“两个二更房间压差表显14”。这句话我突然又想到了问题,你们的一更和二更是不是相同级别,一般二更应该和洁净走廊是一个级别,也就是说如果是跨级别了。你的一更应该对CNC或者普通区是10Pa以上才对,但是你的二更才14Pa,那么二更对一更应该也是10Pa以上才对,现在很多药厂就算是相同级别,二更对一更都要求是10Pa以上的要求了。也就是说你的二更应该在20Pa以上才对,要维持对一更10Pa以上的压差。当然你们自己内部的SOP规定要求具体是什么,你们自己看清楚再调整。

点评

楼主描述的是二更与一更的相对压,  详情 回复 发表于 2024-11-26 09:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-24 15:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-11-24 13:26
老师您好,我们是十万级医疗器械车间,车间一更是非洁净区域,二更是真正的洁净区域

点评

一更是非洁净区,那你们的房间的压力要求是多少?怎么做的区分,它应该比CNC区的压力要高才对。不是说一更非洁净区就和cnc持平了。  详情 回复 发表于 2024-11-26 10:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-24 15:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-11-24 13:07
一更是非洁净区域的房间,房间与房间是相对压差是吗老师
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-25 09:59:02 | 显示全部楼层
房间之间的压差,应当是以两边开门的时候为零。压差表校零,是在无风无压差的条件下校正,可是两端连通大气,也可以两端用同一根管封闭。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-25 11:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
迷之久远 发表于 2024-11-25 09:59
房间之间的压差,应当是以两边开门的时候为零。压差表校零,是在无风无压差的条件下校正,可是两端连通大气,也可以两端用同一根管封闭。

压差这个东西感觉很讲究,没我想象的这么简单
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-25 14:13:47 | 显示全部楼层
压差调零不需要关闭机组,打开门对应压差表理论上就是零,再者,空调风阀有些不是固定死的,频繁开关,有可能会导致风阀角度有变化,压差也会跟着变
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-25 16:04:13 | 显示全部楼层
压差表量程多少?如果是大量程指针式的会有偏差。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-25 18:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-25 16:04
压差表量程多少?如果是大量程指针式的会有偏差。

量程大,负60到正60

点评

换一个小量程的试一下,再有就是确认一下表的安装,如果是嵌入式的,检查一下安装盒内是否有与墙板漏风的地方。  详情 回复 发表于 2024-11-26 09:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-26 09:20:26 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-11-24 13:26
“两个二更房间压差表显14”。这句话我突然又想到了问题,你们的一更和二更是不是相同级别,一般二更应该和 ...

楼主描述的是二更与一更的相对压,

点评

你没看到他说的都是房间对大气的绝对压力,不是房间相邻的压差。  详情 回复 发表于 2024-11-26 09:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-26 09:21:46 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-25 18:28
量程大,负60到正60

换一个小量程的试一下,再有就是确认一下表的安装,如果是嵌入式的,检查一下安装盒内是否有与墙板漏风的地方。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-26 09:28:57 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-26 09:20
楼主描述的是二更与一更的相对压,

你没看到他说的都是房间对大气的绝对压力,不是房间相邻的压差。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 04:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表