 楼主| 发表于 2013-1-11 22:57:54 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2013-1-11 22:26
性能确认分为三个阶段。
( 1 )阶段一:静态测试静态是指所有生产设备均已安装就绪,但没有生产活动且无操 ...

周期是两个概念,1是验证的每一阶段多少天,2是每一次测试的间隔时间。
实际上OQ之前,必须按照ISO洁净室标准进行测试验收,做了竣工验收,才可以进入确认阶段。
确认阶段的测试,第一阶段可以按照ISO标准再来一次,然后放行洁净室可以使用,动态跟着工艺验证三批,怎么样?

点评

支持楼主  发表于 2013-1-14 15:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-12 09:22:00 | 显示全部楼层
luguoxuexi     
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-12 18:28:45 | 显示全部楼层
我们也遇到了同样的问题: 我们公司要求按ISO项目逐一测试完算一个周期,共完成3个周期。
但承建商不同意,要求给出依据,请问哪里找得到与此有关的依据啊?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-12 18:39:12 | 显示全部楼层
huxiaolu 发表于 2013-1-12 18:28
我们也遇到了同样的问题: 我们公司要求按ISO项目逐一测试完算一个周期,共完成3个周期。
但承建商不同意, ...

那么一个周期就可以了。
为什么要三个周期?
可以在工艺验证时做三批的监控,取样点多一些,比日常监控更多些就行了。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-12 18:40:55 | 显示全部楼层
huxiaolu 发表于 2013-1-12 18:28
我们也遇到了同样的问题: 我们公司要求按ISO项目逐一测试完算一个周期,共完成3个周期。
但承建商不同意, ...

供应商测一个周期,他就完成任务了,有的企业会请第三方测试一个周期,然后是OQ,公司自己测一个周期。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-12 21:17:44 | 显示全部楼层
支持出验证指南,我们是静态做三个周期,动态的不做,因为厂房建设初期未交工,不可能做动态,只用静态判断洁净度是否符合要求,三个周期分三周三次做,这样运行的时间长一些,相对能看看运行参数的稳定性。其他就是定期做监测,再验证

点评

静态实际做一个周期,应该可以吧。 我想这样分配: 1、安装单位的测试报告! 2、第三方的测试报告! 3、确认时候再测一次作为OQ。 足够了。 动态跟着生产工艺验证走。  详情 回复 发表于 2013-1-12 21:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-12 21:32:35 | 显示全部楼层
               
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-12 21:35:10 | 显示全部楼层
期待中,哈哈
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-12 21:52:55 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-1-12 21:17
支持出验证指南,我们是静态做三个周期,动态的不做,因为厂房建设初期未交工,不可能做动态,只用静态判断 ...

静态实际做一个周期,应该可以吧。
我想这样分配:
1、安装单位的测试报告!
2、第三方的测试报告!
3、确认时候再测一次作为OQ。
足够了。
动态跟着生产工艺验证走。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-12 23:12:49 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-11 22:52
测试项目不少,标准不降低,频次不减少,只是每次测试按天划分阶段改为按照测试的轮次完成来界定阶段标志 ...

解释的很到位               
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-13 08:48:03 | 显示全部楼层
还是没看到结论啊

点评

有争议的东西,不需要结论,各人理解不同,做法各异。  详情 回复 发表于 2013-1-13 11:22
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-13 11:22:42 | 显示全部楼层
sunny0880 发表于 2013-1-13 08:48
还是没看到结论啊

有争议的东西,不需要结论,各人理解不同,做法各异。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-13 11:23:05 | 显示全部楼层
石头兄:《制药工艺的验证》还是推荐要用动静态来区分阶段测试的。具体时间,我觉得肯定是时间越长越有说服力,各厂根据实际情况风险一把确定日子就可以了,不能太少,也不必太多。还有日常监控必须跟上。

点评

静态做一遍,算第一阶段,动态做一遍,算第二阶段,不设定天数,都按照ISO标准做。  详情 回复 发表于 2013-1-13 12:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-13 12:12:28 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2013-1-11 20:43
我也觉得,搞什么模拟动态真是很扯淡,难道大家验证阶段做动态的时候,还真的把机器开着,找几个操作员在里 ...

还真是这么回事 药厂的人还得会拍电影
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-13 12:15:47 | 显示全部楼层
dtgyl 发表于 2013-1-13 11:23
石头兄:《制药工艺的验证》还是推荐要用动静态来区分阶段测试的。具体时间,我觉得肯定是时间越长越有说服 ...

静态做一遍,算第一阶段,动态做一遍,算第二阶段,不设定天数,都按照ISO标准做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-13 12:20:20 | 显示全部楼层
beta 发表于 2013-1-11 20:41
我觉得三周的数据很有可能是造的,不会像水系统一样做足21天(估计编可能性很大)。
我一天做过100多个样品 ...

按照ISO的顺序方法 是  全部项目测定一次 算一个周期呢  还是 每个项目单独做3次 然后顺序做 算3个周期呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-13 12:22:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-11 22:14
洁净度测试,静态好做,一次合格即可,毕竟前面做过竣工验收测试,动态跟着工艺验证行不行?

我们竣工验收做的也是一塌糊涂      我还是将静态做了3次    动态跟着工艺走的

点评

三次要很多天吧,不应该是每个房间同时三次,应该是三轮。分开做三次吧。  详情 回复 发表于 2013-1-13 12:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-13 12:24:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-11 22:49
很详细,基本上是这样的,关键是周期定为几天合适?
我觉得不按照时间,按照监测标准测试完一轮即可算完 ...

肯定是测试完 算一个周期 如果按时间的话   可能会出现不妥的现象  例如  操作间比较多的  拿一台设备去检测 这很难完成的   

点评

所以啊,说周期是几天,本根是瞎说。  详情 回复 发表于 2013-1-13 12:26
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-13 12:24:53 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-1-13 12:22
我们竣工验收做的也是一塌糊涂      我还是将静态做了3次    动态跟着工艺走的

三次要很多天吧,不应该是每个房间同时三次,应该是三轮。分开做三次吧。

点评

我的意思是 比如测压差 我全部房间压差测定一次后 然后再测第二次 不是说一个房间的压差我测三次 是这个意思 如果压差3次合格 在继续下面的步骤 不知道有没有不妥的地方  详情 回复 发表于 2013-1-13 12:27
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-13 12:26:05 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-1-13 12:24
肯定是测试完 算一个周期 如果按时间的话   可能会出现不妥的现象  例如  操作间比较多的  拿一台设备去检 ...

所以啊,说周期是几天,本根是瞎说。

点评

制水系统 周期也是一个参考 没强制要求 至于现在说的 2个14天+11个月 是3个周期 前两个周期的14天也只是经验得出来的 你可以用 但是 并不是强制 至于其他的系统 周期可以自己定 如果 我家定消毒周期是  详情 回复 发表于 2013-1-13 12:30
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-29 06:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表