x
现有一厂房空调系统,送风为变频送风,没有回风,有定阀直排,臭氧灭菌时直排需要打开不?如果不打开容易造成房间长时间维持正压,影响墙面;如果直排有可能影响臭氧灭菌效果。这样的问题如何整改。请教过设计院,设计院说没有考虑这个问题。另想请教臭氧浓度怎么监测?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-2 16:05:29 | 显示全部楼层

点评

全排不能全部打开啊,要打开1/3的排风,然后变频送风设置到25HZ,再开臭氧消毒啊,这个给个程序段就可以啦.  发表于 2013-4-3 08:26
全排风啊,那样消毒的时候就不能开空调了。 过氧化氢灭菌,也是关了空调做空间消毒的。  详情 回复 发表于 2013-4-2 16:37
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 16:07:02 | 显示全部楼层
臭氧浓度的话,有臭氧浓度检测仪啊!我有。有需要可以联系我!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-2 16:08:43 | 显示全部楼层
臭氧浓度检测仪检测臭氧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-2 16:12:11 | 显示全部楼层
通过变频送风调整啊,验证下高频输入臭氧多久可以达到浓度,然后降低送风量 维持压力和臭氧浓度就可以了,再说40MPa的正压,墙体承受没问题的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-4-2 16:28:48 | 显示全部楼层
这个细节还真不清楚
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-2 16:33:12 | 显示全部楼层
臭氧浓度一般都是计算值,目前国内没有技术能力校准1mg以上的臭氧监测仪器能力
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-2 16:37:00 | 显示全部楼层
大圣 发表于 2013-4-2 16:05
@石头968
@大呆子
@hengjiang

全排风啊,那样消毒的时候就不能开空调了。
过氧化氢灭菌,也是关了空调做空间消毒的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-2 16:40:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-4-2 16:37
全排风啊,那样消毒的时候就不能开空调了。
过氧化氢灭菌,也是关了空调做空间消毒的。

关键是现在已经安装好了,如果不开空调只开臭氧,臭氧会不会每个房间分布不均

点评

有可能不均匀,需要每个房间的门都打开。 浓度高的话,扩散效果应该还可以,要验证。  详情 回复 发表于 2013-4-2 16:43
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-2 16:41:21 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-4-2 16:33
臭氧浓度一般都是计算值,目前国内没有技术能力校准1mg以上的臭氧监测仪器能力

现在臭氧的监测浓度一般是怎么测试的呢?
是开了臭氧然后去房间监测吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-2 16:43:36 | 显示全部楼层
大圣 发表于 2013-4-2 16:40
关键是现在已经安装好了,如果不开空调只开臭氧,臭氧会不会每个房间分布不均

有可能不均匀,需要每个房间的门都打开。
浓度高的话,扩散效果应该还可以,要验证。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-2 16:45:38 | 显示全部楼层
大圣 发表于 2013-4-2 16:41
现在臭氧的监测浓度一般是怎么测试的呢?
是开了臭氧然后去房间监测吗?

计算值,发生能力和循环能力以及臭氧半衰期的计算,你去搜搜。

外事不决问谷歌,内事不决问百度
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 16:47:13 | 显示全部楼层
消毒时肯定不能开直排了,检测用臭氧检测仪呀!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-2 16:52:42 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-4-2 16:45
计算值,发生能力和循环能力以及臭氧半衰期的计算,你去搜搜。

外事不决问谷歌,内事不决问百度

等下去问下度娘
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-2 16:53:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-4-2 16:43
有可能不均匀,需要每个房间的门都打开。
浓度高的话,扩散效果应该还可以,要验证。

这个验证怎么样做呢??
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-2 16:53:55 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2013-4-2 16:12
通过变频送风调整啊,验证下高频输入臭氧多久可以达到浓度,然后降低送风量 维持压力和臭氧浓度就可以了,再 ...

通过变频操作工不大好操作,这个不大好操作
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-2 16:54:53 | 显示全部楼层
yyl19851204 发表于 2013-4-2 16:47
消毒时肯定不能开直排了,检测用臭氧检测仪呀!

这是个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-2 17:30:06 | 显示全部楼层
臭氧消毒的话,分布不均匀啊!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-3 08:27:02 | 显示全部楼层
大圣 发表于 2013-4-2 16:05
@石头968
@大呆子
@hengjiang

全排不能全部打开啊,要打开1/3的排风,然后变频送风设置到25HZ,再开臭氧消毒啊,这个给个程序段就可以啦.
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-3 08:28:08 | 显示全部楼层
大圣 发表于 2013-4-2 16:05
@石头968
@大呆子
@hengjiang

另想请教臭氧浓度怎么监测?

你是做成动态臭氧自动监测吗??什么剂型,你们的剂型有必要这样搞吗???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 18:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表