蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3976|回复: 25
收起左侧

[工程设计] 传递窗的问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-4-11 09:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
对于C和D级的传递窗来说,可以直接和一般区的走廊相连吗?
我认为可以,不过设计院的人说这样不好,最好是把传递窗设在两个房间中间,通过一个小房间再传到外面去。
我认为对于一个可紫外灭菌和风淋自净的传递柜来说不加这个房间也是没问题的。
大家认为呢?
请赐教,谢谢!!!!!!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-11 09:35:57 | 显示全部楼层
设计院说法有道理,至少应放在c。d级和有一定送保护的区域之间,  想现在进入一更前更鞋间送风保护那样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 09:48:12 | 显示全部楼层
个人觉得C\D级传递窗在一般区那边再设个单独的房间是没什么必要的,那个单设的房间也是一般区环境,和不设有什么本质上的区别吗?关键还是要看传递窗本身的防污染和交叉污染的能力吧。。。仅供楼主参考。(不过我们企业以前设计的厂房也是有这个房间的,叫废物周转间或XX周转间,感觉用处不大)
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 09:49:32 | 显示全部楼层
我认为加个房间比较合适,起到缓冲的作用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 09:52:59 | 显示全部楼层
传递窗的门  又不会同时打开   关闭之后有风淋 有紫外   实际上   直接连接   风险也不大

点评

重点是现在的很多传递窗,好像没有风淋吧,好像只有紫外,当然制作时要求这样,应该有的,就是怕没有风淋的.  发表于 2013-4-11 14:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 09:56:18 | 显示全部楼层
风险大小不一样,应该都可接受
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 10:02:00 | 显示全部楼层
个人认为可紫外灭菌和风淋自净的传递柜就可以
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-11 10:23:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的蒲友!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 10:43:48 | 显示全部楼层
其实是可以,不过设计院说的也没错,这样至少可以降低风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 11:06:04 | 显示全部楼层
其实可以的,我们也是这样做的,当然更高的要求可以降低风险了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 11:11:09 | 显示全部楼层
同意设计院的意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 11:11:25 | 显示全部楼层
顶一个,同意楼主的意见
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-11 11:18:10 | 显示全部楼层
带自净的传递窗就可以了。如果外面加个缓冲间更好了。

点评

同意这种,  发表于 2013-4-11 14:46
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-11 11:19:16 | 显示全部楼层
我们的论坛太好了,在别的论坛也发过这个帖子,没几个人回!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 11:24:14 | 显示全部楼层
过来学习学习!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-11 11:24:43 | 显示全部楼层
呵呵,我想这个问题考虑问题的角度应该是这样的,走廊作为一个通道,如果你传递物料,把很多物料摆在走廊来传递总是不太方便的,走廊是人流物流的通道,有点部合理。
对于物料的污染风险,单独的房间虽然不是洁净区,但是一个相对独立的控制区,很多企业也给了送风,对于物料脱外包装后有一个相对的保护状态,进一步减少污染风险!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-11 11:40:17 | 显示全部楼层
楼上的蒲友说的是这个理,如果有房间再送风就更合理了!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-11 14:44:39 | 显示全部楼层
月华翔天 发表于 2013-4-11 09:52
传递窗的门  又不会同时打开   关闭之后有风淋 有紫外   实际上   直接连接   风险也不大

重点是消毒,进去的东东要经过紫外表面消毒,一般不太认可.
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-11 14:48:15 | 显示全部楼层
残伤 发表于 2013-4-11 10:02
个人认为可紫外灭菌和风淋自净的传递柜就可以

关键就是怕所有的物料也从这里进口,说实话用传递窗周转是很麻烦的,就是怕不经过消毒直接进去了.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 14:48:53 | 显示全部楼层
从降低风险的角度来说设计的人院是对的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 12:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表