我们做的几个项目,无菌制剂车间洗瓶间、清洗间都在D级别,再通过灭菌(隧道、双扉)传入B级区。
有国内专家要求设在C级,因为洗瓶不密闭的,D级环境粒子达不到要求。但又有专门说C级设清洗会污染C级环境;
最近又听说清洗间可以设在控制区。
有经验的朋友希望给点意见。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-28 15:35:07 | 显示全部楼层
D级就可以   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 15:37:01 | 显示全部楼层
无菌制剂车间洗瓶间、清洗间都设置在D级是比较合适的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 15:43:33 | 显示全部楼层
我们是D级的,还有什么特殊要求吗?

点评

你不低调,你是大咖啊  发表于 2013-12-21 17:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 15:48:04 | 显示全部楼层
我们洗瓶、塞、盖都设置在D级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 15:48:23 | 显示全部楼层
我们是D级,D级就可以了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-28 16:03:31 | 显示全部楼层
D级就可以   
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 16:06:44 | 显示全部楼层
C级。。。。为什么我们的是C级
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 16:09:10 | 显示全部楼层
我们是D级的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 16:35:19 | 显示全部楼层
有的设计院是  给设计成C级了   刚开始 我们是D   后来换个领导说 他们是C  想改C   可是因为一些原因 没有变成C  还是D  

感觉还是应该看自己家的工艺要求吧     一般来说D 是没有问题的   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 16:43:59 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-4-28 16:35
有的设计院是  给设计成C级了   刚开始 我们是D   后来换个领导说 他们是C  想改C   可是因为一些原因 没有 ...

看你的话 像绕口令    就是D
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 16:58:08 | 显示全部楼层
1  设在D级,在GMP规范就是这样;接触物料的器具也是可以在D级区进行清洗。
2   设在C级的时候,也是因为有他的难处,比如,如果安排浓配和洗瓶在同一个区域,本来可以一起设置成D级,但有的建设方想一起设置成C级,于是洗瓶也就在C级了;
3   洗瓶+干热灭菌,不密闭也是极少部分,这一点,在500问答里面有解释;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-30 09:35:15 | 显示全部楼层
我们设在C级,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-30 10:13:13 | 显示全部楼层
详见无菌药品第十三条,终灭和非终灭的都是D级洗瓶。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-30 10:21:12 | 显示全部楼层
我们是C级,正在考虑是不是要整改成D级;按现在的法规怕污染C级区,但前几年一直是合格产品。我们是非终灭的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-30 10:31:00 | 显示全部楼层
我们老厂房都是设在D级,非最终灭菌。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-30 10:44:41 | 显示全部楼层
风险评估理念的引入,但目前还没有深入人心。
第一:首先必须符合法规的要求,即使法规有不合理之处,但必须要遵守法规的要求
第二:在运行状态下设成D级或设成C级与A级的相对压差是相同的,所以压差可排除。在较强的压差保护下,以及现有清洗状态都是密闭状态下进行的,因此微粒的影响可以忽略。
为什么上面有人说在控制区下可进行呢?我觉得是有可能,但可能的原因是必须在足够的控制条件下,如清洗设备的足够密封,观察窗的密封,人员行为的足够控制,因为没有洁净服的情况下,人和衣服产生的大粒子有进入灭菌隧道和瓶子的风险。
如果说D级区可以的(法规也是允许的,GMP是最低要求)但还有企业设在C级(设的级别越高肯定是没人反对的)。

从风险的角度考虑:设在D级和C级的好处比较

设备停机状态,压差如何有效的控制,首先我们不可能24小时隧道烘箱开,那没就是烘箱的A级状态是在运行状态下才有的。那么在设备不运行的状态下烘箱是什么级别呢?如果设为C级,那么按照压差的递减,相对与D级来说,压差的比值就小,相对风险就大些(是否)。是否觉得D级更好一些呢?

还有设备在开 关机过程中的风险控制,这也是我们要考虑的


不能设计为控制区,因为控制区的各种微粒的影响较大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-30 11:02:26 | 显示全部楼层

D级就可以   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-30 11:13:52 | 显示全部楼层
洗净瓶经过干热灭菌进入灌装区的话,洗瓶机应设在D级,如果设在C级区,需考虑物料传递及废弃物传出通道,是否有交叉污染,还需考虑是否与其它C级功能区相通,也要考虑清洗对其它C级功能区的影响,所以不建议设在C级区。
如果洗净瓶是通过湿热灭菌进入灌装区的话,洗瓶应设在C级区,还需考虑清洗区域及传递洗净瓶到湿热灭菌柜的区域的设置,最好有层流保护,避免洗净瓶受到微粒污染。而且湿热灭菌的话,还需考虑内毒素的去除方法及效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-30 15:39:50 | 显示全部楼层
你就搞一个洗、烘、灌联动线,洗瓶D级,隧道烘箱出口对B级。切记压差控制好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 01:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表