 楼主| 发表于 2013-6-28 13:08:14 | 显示全部楼层
小草 发表于 2013-6-28 11:46
工艺上对注射水温度有要求的,接触产品的工器具清洗间用水点要装的,但是注射水系统安装过滤器有些诧异。
...

问题是这边的设计安装都不是很专业的。。。由领导拍板的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:09:08 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-28 12:45
你用管中管的换热器就完全解决你的担忧了。

谢谢!!这种换热器你们现在也在用吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:15:30 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-6-28 12:42
什么领导啊,到时候烫伤人就会说当时为什么没装换热器了,倒霉的还是你,他可不会说当初是他不准备装
给 ...

价格方面清楚吗?

点评

你直接联系上海意发玛咨询,这是他们专利  详情 回复 发表于 2013-6-28 14:29
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-28 13:23:47 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 11:33
就是考虑到,换热器那段管路是死水,会有风险!

你总不会每个支路都装个过滤器吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:26:41 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-6-28 13:23
你总不会每个支路都装个过滤器吧?

所以在考虑成本和使用方便的问题上寻找解决方案!

点评

前点一般都要装换热器,没事烫一个人,老板不理,但是次次被一线骂的人少不了你。 过滤器没必要,使用前,开阀门不断冲洗30s,1min,5min,15min,具体时间看实际情况。然后使用过程中,一直在用,就不存在死水的问题  详情 回复 发表于 2013-6-28 13:35
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-28 13:35:12 | 显示全部楼层
使用点装双管板冷凝器
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-28 13:35:33 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 13:26
所以在考虑成本和使用方便的问题上寻找解决方案!

前点一般都要装换热器,没事烫一个人,老板不理,但是次次被一线骂的人少不了你。

过滤器没必要,使用前,开阀门不断冲洗30s,1min,5min,15min,具体时间看实际情况。然后使用过程中,一直在用,就不存在死水的问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 14:21:10 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 13:06
嗯嗯,,谢谢你的意见!

主要还是看设计,上面小草发的你好好看看吧,换热器跟管路应该一体的。我刚刚去查了图纸,我们新建的车间就这么设计的,冷却跟管路一体,进入主循环管路前设两个阀门。可以保证无死水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 14:29:58 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 13:15
价格方面清楚吗?

你直接联系上海意发玛咨询,这是他们专利
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 16:18:00 | 显示全部楼层
1  装不装过滤器是根据工艺使用点的要求决定的,而且话说换热器也不便宜,上万呢。况且换热器的结构与形式也影响到水系统的安全问题
2  WFI装过滤器?你要当灭菌注射用水使用吗? 如果不是的话,据说装了过滤器的风险比不装还要高!

点评

我想应该也是。。。像器具清洗装滤器也是不实际的  发表于 2013-6-28 16:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 16:54:33 | 显示全部楼层
用水点安装换热器主要是由于考虑用水点的使用温度,但建议你考虑一下注射用水的回流温度,EU FDA以及中国的GMP对注射用水循环温度是有要求的,只考虑用点温度而不考虑后续循环管路的注射用水温度,是不符合GMP要求的。

点评

装换热器是在U型管下面装的,不影响后续的注射用水温度  发表于 2013-6-28 17:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 17:22:41 | 显示全部楼层
jc0920 发表于 2013-6-28 16:54
用水点安装换热器主要是由于考虑用水点的使用温度,但建议你考虑一下注射用水的回流温度,EU FDA以及中国的 ...

管路设计有6D或者3D是说法,你在U型弯以下设计,会不会出现死角?建议考虑。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-28 22:00:25 | 显示全部楼层
用无菌换热器,不需要过滤器,无菌注射用水的话,需要过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:38:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-28 22:00
用无菌换热器,不需要过滤器,无菌注射用水的话,需要过滤器

无菌换热器?无死水残留?

点评

至少注射用水一侧无滞留吧。  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:38
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-1 13:38:19 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-7-1 08:38
无菌换热器?无死水残留?

至少注射用水一侧无滞留吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-20 13:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表