四、厂房与设施(一)     
(一)新版GMP取消温湿度的控制范围主要是为了让企业根据自身产品和工艺的特性制订适合的温湿度控制范围,因为像气雾剂采用两灌装法,温度应低于氟里昂的沸点,湿度则应尽量低,以防可能带入的水分,一般温度小于45%。
当然,在98版GMP实施期间,按其温湿度控制能保证生产出合格产品的情况下,原温湿度控制条件仍可延用。
(二)相同洁净级别不同功能区之间的压差可为5Pa,但按新版GMP来讲,这是非强制性要求。对于关键功能房间建议安装压差计进行监测,对非关键房间可以采用如飘带测定流向的方式。
(三)B级以下(包括B级)风口设置一般遵循“顶送,下侧回”的原则。
(四)换气次数确定源于:抵消热能、保持洁净度的要求、进出风的平衡,这三个方面计算下来,找最大值来决定换气次数:
⑴在洁净度方面,换气次数与设定的自净时间有关,并可以通过计算得出。在附录1中,建议定15~20分钟的自净时间;
⑵不同的房间产尘量不同,换气次数肯定不同;
⑶采用FFU(风机滤器单元)还有集中送风的形式,换气次数也不同。例如:FFU热量大,所以换气次数要高一些;
⑷在无菌关键区域,企业更应当将关注重点放在保证正确的气流模型方面。在C、D级有涡流的话,影响不大,但在A、B级就影响很大。例如,要考虑A级送风对B级的影响,A级回风有两种形式,一种是回风墙,一种是回到B级。对于后一种,如果因设备局限,B级回风面积不够大,回风很容易对B级造成干扰;
WHO对换气次数的建议值:B级40次,C级30次,D级20次。
ISPE(国际制药工程协会)对换气次数的建议值:B级40~60次,C级20~40次,D级20次。
(五)所有制剂厂房、设施、设备多品种共用,都需要进行可行性评估。验证时可针对不同品种API(药物活性成份)的活性和清洗难易程度评估验证品种,通过对设备结构评估的结果确定验证点。


特别说明:整理的东西不是原创。本来是留着自已用的,但考虑有些蒲友可能也同样需要,因此发出来与大家共享。有整理错误的地方,有不同的见解,请大家直言指出。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 09:06:42 | 显示全部楼层
只要有时间就关注,学习学习。太受益了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 09:08:40 | 显示全部楼层
差点就是沙发了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 09:18:40 | 显示全部楼层
愚公就是这么朴实
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 09:32:59 | 显示全部楼层
嗯,学习学习 增长知识
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 09:37:59 | 显示全部楼层
学习学习,增加知识。谢谢哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 09:50:46 | 显示全部楼层
学习学习 增长知识
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 10:03:50 | 显示全部楼层
老师辛苦,继续关注{:soso_e160:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 10:11:39 | 显示全部楼层
活到老,学到老
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 10:33:09 | 显示全部楼层
有空就来多看看 谢谢分享 有所收获
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 10:59:42 | 显示全部楼层
只要有时间就关注,学习学习。太受益了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 12:36:40 | 显示全部楼层
很受益,希望多点这样的文章
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-10 17:05:01 | 显示全部楼层
学习了 多角度理解 更容易弄明白  谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-10 17:22:40 | 显示全部楼层
这些问题提出来,还是很不错的,可以让人在这些方面引起注意,是不是做的到位.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 08:50:06 | 显示全部楼层
能将自己总结的东西拿出来分享,把论坛当做学习和工作的地了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 15:35:01 | 显示全部楼层
非常有知道意义,期望很快登完{:soso_e113:}
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-12 09:48:38 | 显示全部楼层
很好的总结,有空就来看看,学习。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-13 21:27:54 | 显示全部楼层
太好的学习资料了,真是新人的福音
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-14 10:22:08 | 显示全部楼层
谢谢愚公分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-14 23:32:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!但“2010年起,在气雾剂中作为抛射剂使用的氟利昂将被全面禁止。”,所以“(一)新版GMP取消温湿度的控制范围主要是为了让企业根据自身产品和工艺的特性制订适合的温湿度控制范围,因为像气雾剂采用两灌装法,温度应低于氟里昂的沸点,湿度则应尽量低,以防可能带入的水分,一般温度小于45%。”中的“氟里昂”是不是要改一改?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 08:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表