蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: hesheng9098
收起左侧

[空调系统] 空调初中效的初始压差是多少

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-10-21 22:46:29 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2014-11-11 09:32
初中效压差大小并不会影响送风质量,而送风量现在都有在线控制。
因此初中效的压差并不是一个关键参数,QA ...

说得太对了,2倍压差是以前手动操作的一个关键能监控参数,但是有自动后应该送风量是关键参数,2倍压差应该没那么关键了,反正风阀和频率都是自动调整,不会影响换气次数
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-25 09:29:28 | 显示全部楼层
这个压差初期只在验证中体现,后期运行监控才需要QA参与吧,QA管多了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 14:18:46 | 显示全部楼层
空调调试稳定后最初的压差就是初始压差。是多少就是多少。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-17 10:42:52 | 显示全部楼层
受教了,去年认证的时候,空调初效和中效过滤器的清洗周期定为3个月,还被记了1条,作为一般缺陷。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-19 09:25:42 | 显示全部楼层
tokyc 发表于 2013-11-15 13:47
第3条好像不对吧,这样下去那中效永远都不用更换了哦

这个我们老师刚刚检查时也这样说了,说初始压差是指每次清洗更换后的,如果这样定义,我们的初始压差的叫法是错误的,所谓的初始压差应该是指“原始压差”,也就是设备安装时的压差,所谓的2倍指原始压差的2倍
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-19 12:47:00 | 显示全部楼层
新的,第一次显示的数值为初始压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 11:27:33 | 显示全部楼层
一般是依据更换过滤器时,记录的稳定的压差,作为起始压差!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 14:22:27 | 显示全部楼层
新装初中效后首次测得数据为初始压差
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-12 10:45:43 | 显示全部楼层
非关键参数来的。初始压差是与风量息息相关的,风量变化与初始压差变化是成正比的。正常不建议在超过额定风量的环境下使用,若在额定风量下,可以参考标准:GB.T_14295-2008。初效过滤器初始压差不应大于50Pa,中效不应大于80Pa。希望对你有帮助。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 12:20:49 | 显示全部楼层
过滤器在清洗再次使用的时候,与第一次肯定有偏移,就要判断此时是变大变小,有没有安装到位,有没有缝隙,清洗次数过多过滤器就得更换了,关于初始压差,遇见的几个检查组老师都各持己见
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-21 11:12:59 | 显示全部楼层
谢谢大家经验分享  学习学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 06:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表