蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7023|回复: 21
收起左侧

[内外部检查] 关于洁净区走廊和产尘房间前室的压差:1、保持压差梯度,走廊气流流向前室,前室流...

[复制链接]
药徒
发表于 2014-7-8 14:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
关于洁净区走廊和产尘房间前室的压差:1、保持压差梯度,走廊气流流向前室,前室流向产尘房间;2、前室气流进行空气隔断,前室压差相对于走廊和产尘房间都高。这两种那种正确啊?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2014-7-8 15:05:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-8 15:08:15 | 显示全部楼层
效果能达到就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-8 15:08:34 | 显示全部楼层
你产尘房间做什么的啊?两种方式都有使用的,得看你那里面是干嘛的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-8 15:09:00 | 显示全部楼层
请看 2010年 药品GMP指南:厂房与设备
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:17:25 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2014-7-8 15:05
蒋公觉得都可以~~

假如说前室有称量操作就应该是第一个合适点对不对,如果没有任何操作就可以选2?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:38:10 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2014-7-8 15:05
蒋公觉得都可以~~

蒋公是哪位大神啊?恕我无知
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:40:02 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-7-8 15:08
你产尘房间做什么的啊?两种方式都有使用的,得看你那里面是干嘛的

压片、制粒、胶囊填充
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-8 15:47:19 | 显示全部楼层
272169932 发表于 2014-7-8 15:38
蒋公是哪位大神啊?恕我无知

哈哈。他就是蒋公!ryujiang 蒋
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2014-7-8 15:47:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2014-7-8 15:49:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:52:01 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2014-7-8 15:49
中国著名政治人物及军事。祖籍江苏宜兴,生於浙江奉化。历任黄埔军校校长、特级上将等职。

蒋中正啊?他还是这行的风云人物?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:55:02 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2014-7-8 15:47
先搞清楚关键问题:捕尘压尘,不让工作中尘埃扩散至洁净走廊。
所以,就算前室同时作为称量室使用,如果 ...

只是个压片称片重,谁会去搞负压称量罩啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-8 15:55:02 | 显示全部楼层
还是做成正压的气闸好点吧。不过其实做固体防止交叉污染,最重要的是控制人,光是气流,起不到啥作用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:16:57 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-7-8 15:55
还是做成正压的气闸好点吧。不过其实做固体防止交叉污染,最重要的是控制人,光是气流,起不到啥作用

人作为最不确定的因素,当然是要控制。但是也不能忽视气流带来的影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-8 16:18:03 | 显示全部楼层
2、前室气流进行空气隔断,前室压差相对于走廊和产尘房间都高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-8 16:34:00 | 显示全部楼层
2种都是常用的设计方式。都是正确的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-8 16:37:07 | 显示全部楼层
前室对产尘房间是负压,对走廊是微负压
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:40:07 | 显示全部楼层
guare 发表于 2014-7-8 16:18
2、前室气流进行空气隔断,前室压差相对于走廊和产尘房间都高。

对于特殊药品和毒性药品那样规定应该是最好,一般产品的话应该还是选第一种可以吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:41:38 | 显示全部楼层
830214ab 发表于 2014-7-8 16:37
前室对产尘房间是负压,对走廊是微负压

前室对产尘间负压?你意思的产尘间对前室的正压?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 05:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表