 楼主| 发表于 2014-8-14 16:51:18 | 显示全部楼层
尛水贇 发表于 2014-8-14 16:30
我觉得应该是先穿内衣,穿洁净衣,穿无菌洁净衣

这样的设计,更衣最好是层层套上去了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-14 16:51:28 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-8-14 16:49
你认为这图有问题?

你们就酱紫?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-14 16:51:54 | 显示全部楼层
穿无菌内衣必要性不大,尤其你还要先脱去之前的无菌外衣,风险到底哪个更大实在不好说。
出入B级,缓冲没必要设置两个,一个完全可以。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:56:39 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-14 16:31
1、最大的问题是进出B级采用同一气闸间,容易造成硬性污染和人为污染风险,应分开设置;
2、进B级应分男 ...

几个问题,你都提到了,我觉得也是。
更鞋可以放最外面。
B级退更不要公用后缓冲。
穿无菌衣后,最好不要经过缓冲间。
穿无菌内衣前,可以脱掉C级洁净服。也可以在C级洁净服外面直接套无菌衣,省去无菌内衣(当然不是最好的方式)

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-14 16:56:50 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-14 16:51
你们就酱紫?

我们不是,比这要简单,无菌内衣,只想呵呵。
设计这东西,首先法规没有很明确如何,所以在法规上,这个图没有问题;
从风险控制上,有人说几处有风险,其实同样有降低风险措施;
不过我倒是不建议无菌内衣,一更穿套,到了B一更再脱,再穿,二更再套……纯设计人干的,不考虑生产现场。
设计更衣室,一符合法规基本要求,二降低交叉污染风险,三人员舒适及易操作。
最后的想法就是,这图更衣部分过认证没问题,除非自找一些麻烦。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:57:07 | 显示全部楼层
leisure 发表于 2014-8-14 16:33
退更会与进入B有交叉

见过很多这样的设计,很不感冒
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:59:09 | 显示全部楼层
卫斯理 发表于 2014-8-14 16:34
石头老师,不知回答对不对:
1、无菌内衣间应该可以取消的吧。C级洁净服外直接可以穿无菌外衣吗?
2、退出 ...

传递窗是传出无菌服的
人出来要脱光,再去缓冲间穿C级工衣,再出去,所以,感觉不合理。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:59:55 | 显示全部楼层
fruutuun 发表于 2014-8-14 16:40
退更的衣物传到一般区了,不合理。

反正无菌服只穿一次,退出就该清洗灭菌了,这不是主要问题,算一个小问题吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 17:04:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-14 16:17

一更是分男女吗?进到B级,是要穿三层洁净服?C级和B级共用一更?感觉不是有点问题。而是问题大了……洁净服从绿色箭头方向退出吧!出去以后,下次怎么进来?呼吸袋吗?B级的人不穿内衣进去?这是不可能的,所以,B级只能穿三层洁净服。所以……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 17:11:09 | 显示全部楼层
进入B级区鞋在何处换,不可能将C级区的鞋穿到B级吧!按设计院的设计是逐步加洁净服的方式,可能不太舒服哟!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:13:54 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-8-14 17:04
一更是分男女吗?进到B级,是要穿三层洁净服?C级和B级共用一更?感觉不是有点问题。而是问题大了……洁净 ...

先穿C级衣,进去缓冲间再脱C级衣,穿内衣,穿无菌衣,是否也可以?
无菌服只能穿一次,不用考虑再次穿,清洗灭菌后,再想办法进去。
我还没注意无菌服的灭菌柜在哪里?如何传递进去呢。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:14:51 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2014-8-14 17:11
进入B级区鞋在何处换,不可能将C级区的鞋穿到B级吧!按设计院的设计是逐步加洁净服的方式,可能不太舒服哟! ...

无菌更鞋可能要在更内衣室了,这个设计不算成功。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 17:14:55 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-14 16:51
我在想,干净的衣服如何进去的。

很多更衣设计都存在这个问题:
1、无菌衣怎么传进去的?因无法知道洗衣间的位置,不好说。
2、当中脱的衣服如何出来的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 17:19:58 | 显示全部楼层
看看,挺好的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-14 17:34:01 | 显示全部楼层
浪费

退出应该相对独立
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 18:19:38 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-14 16:51
我在想,干净的衣服如何进去的。

没画出的图应该有灭菌间,衣服从双扉灭菌后传进去
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-14 18:42:49 | 显示全部楼层
这是要套3层?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-14 21:06:50 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-8-14 18:42
这是要套3层?

暖和
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-14 21:07:43 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-8-14 16:56
我们不是,比这要简单,无菌内衣,只想呵呵。
设计这东西,首先法规没有很明确如何,所以在法规上,这个 ...

简单不一定就是错。复杂不一定就是对。要科学。我们私下讨论
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-14 21:08:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-14 16:59
传递窗是传出无菌服的
人出来要脱光,再去缓冲间穿C级工衣,再出去,所以,感觉不合理。

可以考虑彩绘
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-30 02:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表