发表于 2014-8-15 11:11:58 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-8-15 09:26
其实就是个炒作嘛。何必当真呢……

把飙子的价格和二奶的价格提高了

点评

是的,因为这是一个娱乐至死的年代……唉……没劲……  发表于 2014-8-15 11:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 11:16:21 | 显示全部楼层
krishna 发表于 2014-8-15 09:54
我没有接触过B级,但是认真的看了,也和朋友们讨论了下了。我有一个疑问,就是图中B级走廊,气闸,退更这一 ...

消毒液配制传入设计没问题
具体的问题看我前面的回复

点评

消毒液配制经过滤输入暂存间,这个明白了。  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 11:23:07 | 显示全部楼层
强烈建议石头老师能汇总一下给一个最终解决方案呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 11:27:56 | 显示全部楼层
真奇葩的设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 11:37:48 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-14 16:31
1、最大的问题是进出B级采用同一气闸间,容易造成硬性污染和人为污染风险,应分开设置;
2、进B级应分男 ...

附录1第30条一般情况下,洗手设施应该安装在更衣的第一阶段
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-15 12:52:28 | 显示全部楼层
krishna 发表于 2014-8-15 09:54
我没有接触过B级,但是认真的看了,也和朋友们讨论了下了。我有一个疑问,就是图中B级走廊,气闸,退更这一 ...

消毒液无菌过滤管道隔墙输送……
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-15 12:52:59 | 显示全部楼层
krishna 发表于 2014-8-15 09:54
我没有接触过B级,但是认真的看了,也和朋友们讨论了下了。我有一个疑问,就是图中B级走廊,气闸,退更这一 ...

进出公用气闸间,我觉得问题最大
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-15 12:53:28 | 显示全部楼层
krishna 发表于 2014-8-15 09:54
我没有接触过B级,但是认真的看了,也和朋友们讨论了下了。我有一个疑问,就是图中B级走廊,气闸,退更这一 ...

无菌衣最好从器具灭菌柜进入B级区。

点评

图纸设计的不是那么很明了,也许是张草图。  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 14:11:40 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-15 11:16
消毒液配制传入设计没问题
具体的问题看我前面的回复

消毒液配制经过滤输入暂存间,这个明白了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 14:13:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-15 12:53
无菌衣最好从器具灭菌柜进入B级区。

图纸设计的不是那么很明了,也许是张草图。

点评

好像说是第十几稿了  详情 回复 发表于 2014-8-15 16:11
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-15 16:11:09 | 显示全部楼层
krishna 发表于 2014-8-15 14:13
图纸设计的不是那么很明了,也许是张草图。

好像说是第十几稿了

点评

我错了。我继续学习  详情 回复 发表于 2014-8-15 16:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 16:12:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-15 16:11
好像说是第十几稿了

我错了。我继续学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 16:23:32 | 显示全部楼层
过于复杂,进入B级两到三个房间即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-15 16:36:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-14 16:56
几个问题,你都提到了,我觉得也是。
更鞋可以放最外面。
B级退更不要公用后缓冲。

脱C级衣服再穿内衣,那退出时到那去穿C级衣服啊。

点评

我也不清楚啊,不太理解这家设计院的设计,可能还是在脱的地方吧,缓冲间。  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:24
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-15 16:57:30 | 显示全部楼层
这是要进B级穿3层衣服的节奏么,B级人员干活能舒服么

点评

不理解是脱了C穿B内衣还是套上去  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:25
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:24:58 | 显示全部楼层
江湖路人 发表于 2014-8-15 16:36
脱C级衣服再穿内衣,那退出时到那去穿C级衣服啊。

我也不清楚啊,不太理解这家设计院的设计,可能还是在脱的地方吧,缓冲间。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:25:50 | 显示全部楼层
藏口 发表于 2014-8-15 16:57
这是要进B级穿3层衣服的节奏么,B级人员干活能舒服么

不理解是脱了C穿B内衣还是套上去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-16 15:19:22 | 显示全部楼层
互锁存在严重问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-17 09:53:09 | 显示全部楼层
尛水贇 发表于 2014-8-14 16:30
我觉得应该是先穿内衣,穿洁净衣,穿无菌洁净衣

关于这个步骤 我是赞成你的这想法
穿了洁净衣 再传 无菌内衣 想不出来怎么说
要说是脱了洁净衣,那光溜溜的身体 怎么消毒   再怎么处理也不如洁净衣包裹着好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-18 08:43:54 | 显示全部楼层
感觉应该不需要穿无菌内衣
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-30 02:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表