[时立新(愚公)] 愚公对“锅炉房离其他建筑的距离”的看法—回复nunqing蒲友

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-8-20 12:46:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 freda 于 2014-8-20 12:49 编辑

除符合愚公老师所讲的要求外,个人觉得再增加一条:提高蒸汽锅炉的排放标准。应该说是一个不错的思路。
至于提高到什么标准,我目前没有找到,欢迎大神们补充。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-20 12:54:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-20 10:43
锅炉房、动物房等在企业属于厂内污染区域,应该在下风侧吧?

纯属笔误!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-20 13:00:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-20 12:39
燃天然气也有烟囱

真没有。我们烧的就是天然气,没烟囱。

点评

燃气锅炉烟囱如果周围没高大建筑有8米就可以了,如果锅炉房200米周围有建筑物,烟囱须高于建筑物3米以上。 不可能没有,再找找,引风机鼓风机排烟→  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:09
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-20 17:09:35 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-8-20 13:00
真没有。我们烧的就是天然气,没烟囱。

燃气锅炉烟囱如果周围没高大建筑有8米就可以了,如果锅炉房200米周围有建筑物,烟囱须高于建筑物3米以上。
不可能没有,再找找,引风机鼓风机排烟→

点评

锅炉本身排气的,这个有。但是不管是什么东西,锅炉房就没个东西比一层楼要高,而且200米内绝对有2层楼以上的建筑。 如果这不符合规范的话,但是当初从烧煤的变成烧气的时候,市环保局上门检查的啵。  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:16
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-20 17:16:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-20 17:09
燃气锅炉烟囱如果周围没高大建筑有8米就可以了,如果锅炉房200米周围有建筑物,烟囱须高于建筑物3米以上。 ...

锅炉本身排气的,这个有。但是不管是什么东西,锅炉房就没个东西比一层楼要高,而且200米内绝对有2层楼以上的建筑。
如果这不符合规范的话,但是当初从烧煤的变成烧气的时候,市环保局上门检查的啵。

点评

执法不严吧  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:27
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-20 17:21:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-20 10:43
锅炉房、动物房等在企业属于厂内污染区域,应该在下风侧吧?

最大风频的下风侧,最小风频上风侧

点评

对  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-20 17:22:24 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2014-8-20 10:52
应该是下风向。

全年运行的锅炉,位于“全年最小风频”风向上风侧,是对的。
季节性运行的锅炉,位于季节盛行风向的下风侧,也是对的。
总之,位于最大风频的下风侧。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-20 17:23:45 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-8-20 12:33
我的不会错。

全年最小风频上风侧,是对的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-20 17:26:25 | 显示全部楼层
lsh404188 发表于 2014-8-20 17:21
最大风频的下风侧,最小风频上风侧

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-20 17:27:13 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-8-20 17:16
锅炉本身排气的,这个有。但是不管是什么东西,锅炉房就没个东西比一层楼要高,而且200米内绝对有2层楼以 ...

执法不严吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-21 21:02:32 | 显示全部楼层
无为 发表于 2014-8-20 11:48
燃油的基本很好了,
主要还是安全防爆要求

愚公,安全防爆方面考虑的话,锅炉房离其他建筑的距离有什么要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 10:39:52 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2014-8-20 10:52
应该是下风向。

最小风频的上风向  最大风频的下风向
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-29 17:02:40 | 显示全部楼层
锅炉房对环境的影响因素肯定是要考虑的,但也要视是燃煤锅炉还是燃气锅炉,毕竟燃气锅炉基本无粉尘排放,对环境的影响较小;在考虑这个问题时,一个最重要的因素必须符合规范要求,即根据锅炉的大小及周边建筑的具体情况,其间距要求是不一样的,因锅炉本身是一个较为重大的安全危险源,在相关安全规范上是有要求的。

点评

是的。  详情 回复 发表于 2014-11-30 09:32
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:32:14 | 显示全部楼层
133730815 发表于 2014-11-29 17:02
锅炉房对环境的影响因素肯定是要考虑的,但也要视是燃煤锅炉还是燃气锅炉,毕竟燃气锅炉基本无粉尘排放,对 ...

是的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-30 09:58:21 | 显示全部楼层
圣剑之心 发表于 2014-8-20 10:51
锅炉高度有国家标准 GB13271,
达不到高度要求环保过不了的

也不是全是。
现在锅炉烟囱排烟经过水膜除尘等除尘设备后,尘埃很少,也许烟囱高度不够,但是保证达标排放还可以过关的。

点评

不错,学习了,因为上次我们这边检查,环保的老师提出来的这个标准。  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:01
不错,学习了,因为上次我们这边检查,环保的老师提出来的这个标准。  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-30 10:00:01 | 显示全部楼层
我建议不要关注烟囱的高度,而是实际的排烟效果是不是合格。烟囱太高,维护也很麻烦。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-30 12:01:09 | 显示全部楼层
krishna 发表于 2014-11-30 09:58
也不是全是。
现在锅炉烟囱排烟经过水膜除尘等除尘设备后,尘埃很少,也许烟囱高度不够,但是保证达标排 ...

不错,学习了,因为上次我们这边检查,环保的老师提出来的这个标准。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-30 12:01:17 | 显示全部楼层
krishna 发表于 2014-11-30 09:58
也不是全是。
现在锅炉烟囱排烟经过水膜除尘等除尘设备后,尘埃很少,也许烟囱高度不够,但是保证达标排 ...

不错,学习了,因为上次我们这边检查,环保的老师提出来的这个标准。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-11-30 12:49:22 | 显示全部楼层
学习一下啦,谢谢提供分享。

点评

客气啦!  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:15
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-11-30 13:15:31 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2014-11-30 12:49
学习一下啦,谢谢提供分享。

客气啦!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 14:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表