由于最近网络不给力,加上忙了两天的基本药物及GMP日常检查接待工作,没能正常关注论坛。 经思考和查证,现在谈谈个人认同的观点。 锅炉房、动物房等在企业属于厂内污染区域,原则上均应设置在全年“最小风频”(此为《工业企业设计卫生标准》GBX1-2010用词,即过去习惯所说的“主导风向”)风向上风侧。 洁净区应远离烟囱这一点无可置疑。问题的关键是离多远合适? 有文献报道,烟囱上风向最严重污染地带一般而言出现在烟囱有效高度10至20倍的地方。 按《工业企业卫生标准》规定,如锅炉房半径为200米内有高达15米的建筑(即4~5层的楼房),则烟囱最低应为45米。 若是要求锅炉房的烟囱与其他建筑(尤其是洁净厂房)的距离在烟囱高度的十多倍以上,就需要把厂区建得很大。 因此,如果药企厂区面积有限,实际无所做到时,重点考虑的问题就应该是在厂房布置时注意最大风频风向,合理布局置锅炉房的位置,同时还要切实保证净化空调系统的过滤效果才是关键所在。 个人对硬件不擅长,只能“引经据典”。欢迎这方面的专家指正和点评。