蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: 淘淘爸
收起左侧

[专家答疑] B级空调停机挑战检查官?

  [复制链接]
发表于 2014-10-10 11:58:56 | 显示全部楼层
这个问题是没有办法拿到桌面上谈的,没人会同意的。涉及的问题太多,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-10 13:06:55 | 显示全部楼层
停电跟空调停机应该还是两个概念,我们遇到过没停电空调停机的情况(超压保护)。。。停电还真的很少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-10 16:08:41 | 显示全部楼层
用验证数据来说明
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-10-10 21:11:56 | 显示全部楼层
benifitpz 发表于 2014-10-4 14:15
我觉得在培养基模拟罐装验证的时候可以做做挑战,生产中偶尔停电的话可以拿来作为继续生产及放行的一个依据 ...

双回路供电和小型发电机,都没用的,对于流体污染来说。
除非EPS电源。
我觉得只要A级风机不停,问题真的不大,如果A级风机停了,B级也停了,风险还是很大的。
当然、也许、可能……培养基几批问题不大。
风险具有偶然性嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-11 10:09:04 | 显示全部楼层
诶,就不要挑战了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-11 16:25:51 | 显示全部楼层
没有必要做,因为如果停电,每次得情况、环境是不一样得。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 07:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。