蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 追逐@追逐
收起左侧

[小容量] A级区悬浮粒子在线监测哪种设置更合理

  [复制链接]
药徒
发表于 2017-12-21 16:33:09 | 显示全部楼层
zjuan 发表于 2015-12-18 23:51
非最终灭菌的不设置在线粒子,想问问头孢粉针类在线粒子如何监控

生产前自净符合规定后关闭,生产过程中会产尘要关闭,生产结束后再开自净达到要求关闭。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-3 12:45:32 | 显示全部楼层
balance1122 发表于 2015-9-17 12:37
一分钟100,累计35分钟3520,都报警

和我们的设置差不多,设置动态的累计上限和1分钟上限
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-13 08:45:33 | 显示全部楼层
9.15 The grade A zone should be monitored continuously and with a suitable sample size (at least 28 litres (a cubic foot) per minute) so that all interventions, transient events and any
system deterioration would be captured and alarms triggered if alert limits are exceeded.

source form 2017 12 annex1 draft.

回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-10 16:08:38 | 显示全部楼层
很好,学习,赞同分钟报警,累加作为放行依据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-14 13:09:37 | 显示全部楼层
我觉得这个不能只关注一个点的采样,一个点算置信度没有意义吧,因该是用你这个区域几个采样点的数值一起算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-14 14:56:10 | 显示全部楼层
A.4.4 确定各取样点的单次取样量和取样时间
如果最大被选择粒径的粒子浓度达到指定ISO等级限值,需在各取样点采集足够的空气量,保证
能检测出至少20个粒子。
Vs代表取样点的单次取样量,可由公式(A.2)确定:Vs=20/Cn,m*1000
其中:Vs代表取样点的单次最低取样量,用升表示(附录D的情况除外);
Cn,m代表相关等级规定的最大被考虑粒径之等级限值(每立方米的粒子数量);
20代表当粒子浓度处于该等级限值时,可被检测到的粒子数。
每个取样点的取样量至少为2升,取样时间最少为1分钟。各取样点的单次取样量应相同。
Vs值很大时,可能需要大量的取样时间。利用可供选择的顺序采样法,既可减少要
求的取样量,又可减少取样需要的时间
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-15 10:47:36 | 显示全部楼层
我们省局要求对动态监测系统,对其系统灵敏度及有效性进行确认,这个不知道大家怎么做的,也让设置报警值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-24 13:31:53 | 显示全部楼层
会提出这样的问题,就表示经常有某些时候会超标对吧? 应该回归探讨本质
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-22 16:44:32 | 显示全部楼层
这个 悬浮粒子监测 我还真没搞过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-9 10:44:01 | 显示全部楼层
这个事情我和我们的工程师确认了一下,1、为什么是28.3l/min而不是别的值?答:因为设备的采集量是28.3L/min。2、设备给出的结果单位是什么?答:是浓度值,即颗粒数/立方米。3、给的是多少体积气体的浓度值,28.3L还是1立方米?答:设备采集的是28.3L,但直观结果给的是设备自身换算过的,每立方米的值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-20 15:32:30 | 显示全部楼层
选2或者3吧,累计不合理呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-8 13:28:12 | 显示全部楼层
按立方米折算,直接设置0.5μm预警限值为75,报警值为100,5.0μm限值为1。超限值每分钟都报警,及时处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-24 19:01:18 | 显示全部楼层
A级灌装区不应该是整个过程中持续进行微粒监测的吗,和采样1立方米似乎关系不大吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-20 21:21:22 | 显示全部楼层
路过,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-24 13:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
大神给你解答一下你这个28.3的问题嗷法规要求监测一立方米,但是没要求时间,你这个28.3 是泵一分钟吸的体积,35分钟多正好是一立方米,35分钟是个积累量,是一段时间的数值,只能说明这段时间内,你的总数没超,却不能反应事实情况,所以还需要单点,你还要反应一分钟的数值,一分钟的数值是3520除以36,大约是98,这是标准,你也可以在企业内部设置内控标准,下面的我不告诉你了,自己研究去
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-10 11:07:33 | 显示全部楼层

《药品生产质量管理规范》(2010修订) 附录1 “无菌药品” 第九条  注:(1)为确认A级洁净区的级别,每个采样点的采样量不得少于1立方米。A级洁净区空气悬浮粒子的级别为ISO4.8,以大于等于5.0um的悬浮粒子为限度标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-10 22:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
leasua 发表于 2016-06-21 11:15
我们公司是2.83L/min,开机后一分钟始有数据,此后每分钟更新数据一次,并设置了上下限,超限就报警

你们的在线粒子监测系统没有自净吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-12 15:19:23 | 显示全部楼层
第一与第三都要考虑,第三是瞬时记录,超标时可以采取纠正措施。而第一是作为偏差判断的依据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-22 16:24:30 | 显示全部楼层
我们是最终灭菌产品,也有这个悬浮粒子监测;选择第二个方法,频繁报警呐,你们是怎么回答这个解释呢,有没有GMP老师提出这个方面问题呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-28 13:35:36 | 显示全部楼层
你可以设置报警上限、再在设置里每分钟的采样数据乘以35
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-27 23:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表