蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1986|回复: 5
收起左侧

[空调系统] 空调系统自控频率验证

[复制链接]
药徒
发表于 2015-9-21 10:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
自控的空调系统频率和风量是不固定的,在验证关键参数的时间该如何确定这个值呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 12:55:04 | 显示全部楼层
自控送风控制没见过,胡乱猜想一下
自控风机和主管道风速探头,相互对应,当风速降低到一点范围时,风机频率逐渐加大。主要目的是使得送风主管道风速维持较为恒定的状态。(是这个原理吗)
对于其中的关键参数,我还真不知道有哪些,但我觉得变频器频率初始参数,以及需要多长时间能到达最高设定频率,相对重要点。不过我想,这个需要来验证吗?这个影响因素太多,是一个日常管理不断摸索或经验性质的东西。运行确认中去确认下部件运行及相互配合情况,就行了吧。
非专业,不对莫拍砖
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 13:22:18 | 显示全部楼层
能否详细的说明这个问题呢?不是很理解你问的意思
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 18:26:35 | 显示全部楼层
abc678 发表于 2015-9-21 13:22
能否详细的说明这个问题呢?不是很理解你问的意思

就是在做验证的时候风机频率,总送风量如何定,这两个值在运行过程中都是会有变动的,不好定具体值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 16:35:47 | 显示全部楼层
你们空调送风量,送风阀,回风阀 都是自动控制啊?好先进,那压差还需要手动调节吗,是不是都是自动达标
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-18 10:52:08 | 显示全部楼层
这个很前端,应该没几个做过
首先你要确定变频的范围,不是自控就可以从0到50随便变,大致我认为30-45HZ这个区间是合适
然后先算出理论上的对应关系,然后用风速仪测试风量变化和风机频率之间的对应关系
改变风速的方法可以用开启送风段或均流段的检修门,这个一定要专业人员操作,不熟悉空调系统的人不要随意操作

以上我的想法吧,没有深思熟虑,仅供参考
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 13:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表