蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3067|回复: 7
收起左侧

[质量保证QA] 关于空调系统中加湿器的安装位置

[复制链接]
药士
发表于 2015-11-8 19:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友:

有了解下面的一段话,并且提及尽量避免使用加湿器(因为可能滋生微生物并成为微生物污染的风险源),并且提及humidifier后面不要理解安装air filter.但是我见过的很多的air handling unit中都涉及在加湿器后面,紧接一个风机,然后就是一个均流器和air filter,之间的距离一般都只要1-2m左右!想问一下这个指南的措施大家一般是怎么做的呢??怎么尽量减小filter的微生物滋生呢??(有无其他具体的措施呢??)@江苏新征鸿净化 @石头968



补充内容 (2015-11-8 20:41):
stupid question!
humidifier installation.jpg
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-11-8 22:38:52 | 显示全部楼层
一般加湿器在空调箱的最末端,后面是送风主管道了+房间高效
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-11-9 06:15:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-11-8 22:38
一般加湿器在空调箱的最末端,后面是送风主管道了+房间高效

这个是!??我说的设计是否有相应的缺陷??石头老师。

点评

靠近加湿器不要装过滤器,否则水容易粘在过滤器上。  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:42
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-9 08:15:38 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-11-9 06:15
这个是!??我说的设计是否有相应的缺陷??石头老师。

没有完美的设计,只看风险大小而已。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-11-9 08:16:52 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2015-11-9 08:15
没有完美的设计,只看风险大小而已。

你们是怎么设计呢??山顶洞人!
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-11-9 08:16:53 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2015-11-9 08:15
没有完美的设计,只看风险大小而已。

你们是怎么设计呢??山顶洞人!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-9 08:20:07 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-11-9 08:16
你们是怎么设计呢??山顶洞人!

不装,没觉得有加湿的必要。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-11-9 11:42:30 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-11-9 06:15
这个是!??我说的设计是否有相应的缺陷??石头老师。

靠近加湿器不要装过滤器,否则水容易粘在过滤器上。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 17:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表