蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6612|回复: 44
收起左侧

[质量保证QA] 请大神帮我看下图中压差设置是否合适。在线等

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-12-7 08:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
图中为B级洁净区,最上面为灌装区,请问B级走廊对灭菌后器具间、胶塞间、铝盖间、无菌衣接收间的压差设置合理吗?
QQ图片20151207084241.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 08:47:52 | 显示全部楼层
帮顶,等高手解答,学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 08:50:38 | 显示全部楼层
等待学习  请高人解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 08:52:09 | 显示全部楼层
能否解释B级走廊对灭菌后器具间、胶塞间、铝盖间、无菌衣接收间的正压差设置由理吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-7 08:53:21 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2015-12-7 08:52
能否解释B级走廊对灭菌后器具间、胶塞间、铝盖间、无菌衣接收间的正压差设置由理吗?

我在考虑因为都是灭菌后物品,房间压差应该更高才对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 08:55:41 | 显示全部楼层
不对吧,走廊比灭菌的都高?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 08:57:58 | 显示全部楼层
qixiaoguang 发表于 2015-12-7 08:53
我在考虑因为都是灭菌后物品,房间压差应该更高才对

灭菌后物品洁净要求高,应该比走廊高才对。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-7 08:58:21 | 显示全部楼层
BOBO1899 发表于 2015-12-7 08:55
不对吧,走廊比灭菌的都高?

我也是这样想的,请资深人士给个解释
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 09:01:50 | 显示全部楼层
qixiaoguang 发表于 2015-12-7 08:58
我也是这样想的,请资深人士给个解释

GMP指南中很详细的解释。一般高级别、核心区的压差相对于普通区应该保持一级级的压差梯度,这样外面的脏空气才不会流入。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 09:11:20 | 显示全部楼层
楼上的很正确,对于注射剂而言,核心区的洁净度应大于辅助区(如走廊等),对于固体制剂而言粉尘较大的区域相对走廊应保持负压!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 09:22:09 | 显示全部楼层
走廊压力比灭菌后的压力还高,有点儿不合适吧,应该是房间比走廊压力高才对,对于无菌制剂产品来说走廊是相对“脏”的区域
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-7 09:22:52 | 显示全部楼层
你这个是相对普区的压差,没有整看你的布局和设计是看不出来其合理性的。通过看整体布局来看压差的递减
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:26:04 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-12-7 09:22
你这个是相对普区的压差,没有整看你的布局和设计是看不出来其合理性的。通过看整体布局来看压差的递减

我问的是压差方向的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 09:26:59 | 显示全部楼层
这几个其他房间都应该比走廊高吧,那几个房间应该比走廊洁净,扎盖是比走廊小,应该是直排的房间。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-7 09:29:21 | 显示全部楼层
哦,我觉得没问题

提醒一下,灌封间相对走廊我们是正压,你这个看不到,应该你们有一个结论了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:36:49 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-12-7 09:29
哦,我觉得没问题

提醒一下,灌封间相对走廊我们是正压,你这个看不到,应该你们有一个结论了

那就是说这样设置也OK了?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-7 09:43:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-7 09:55:58 | 显示全部楼层
不太好,轧盖最低,走廊次之,灭菌后物品应该一直
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:00:54 | 显示全部楼层
zhixianzzx 发表于 2015-12-7 09:55
不太好,轧盖最低,走廊次之,灭菌后物品应该一直

那应该怎么设置,没看懂你说的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-7 11:14:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 山顶洞人 于 2015-12-7 11:16 编辑

说句多余的,轧盖间就不该在这个区域。
没这个房间的话,就无所谓了,只要保持无菌衣接受间最低就可以了。
我去,又看了一眼,发现铝盖灭菌后也在这个区域,谁设计的净房?这么低劣?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。