请教大家:我们隧道烘箱风机是接入纯化水(循环)冷却的,纯化水进入风机冷却管道是通过气动阀控制的!冷却水直接排到污水管道,纯化水循环管道出水点与地面落差近3米。这样的一个结构对纯化水循环系统的污染有吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-3-23 10:44:13 | 显示全部楼层
看起来肯定有,但是你这么描述的太凌乱,其实只需要评估气动阀的距离以及动作模式。是持续补水还是间歇性?气动阀符合3或6D?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-23 11:52:29 | 显示全部楼层
隧道烘箱没必要用纯化水冷却的,太浪费了。还麻烦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-23 13:25:01 | 显示全部楼层
金宇 发表于 2016-3-23 11:52
隧道烘箱没必要用纯化水冷却的,太浪费了。还麻烦。

我们已经是这样了,不好改了!用纯化水的话避免冷却管道中水垢积累
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-23 13:31:59 | 显示全部楼层
convac_m 发表于 2016-3-23 13:25
我们已经是这样了,不好改了!用纯化水的话避免冷却管道中水垢积累

如果改不了最好在使用点下面接,不影响纯化水循环系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 13:34:14 | 显示全部楼层
可以在纯化水循环管道下增加低点排放
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 13:35:24 | 显示全部楼层
3米落差应该不会造成循环系统的污染
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-30 21:47:31 | 显示全部楼层

3米落差应该不会造成循环系统的污染,不过还是得注意检查
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-30 22:00:43 | 显示全部楼层
风机至排污管道是否有阀门?若有,是否和纯化水出水口气动阀联动?若是手动阀,人员误操作的风险还是挺高的。万一排污阀门未开,纯化水阀门开启,风险高,楼主保重
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 18:15:28 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 12:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表