l-boying1964 发表于 2016-5-13 14:03 在洁净室设计规范中有推荐的值。
使用道具 举报
mm215215 发表于 2016-5-13 14:08 这个确实有,不过2015版药典上也有关于实验室洁净区的推荐值,
gyliukun 发表于 2016-5-11 15:05 自净时间需要控制,如果你的洁净区空调停机后或者房间受到污染后,HAVC系统需要很长时间再能恢复其原有的洁 ...
河西智叟 发表于 2016-5-11 18:35 说了哦。。。自己时间是用换气次数算的。。。
l-boying1964 发表于 2016-5-13 13:43 换气次数是由送风量/房间体积算得,自净时间取决于高效的的效率、房间的空气泄漏、换气次数等因素,由实 ...
北京美科-第三方 发表于 2016-5-11 16:31 以上大家说的都很正确。
黎明曙光 发表于 2016-6-7 14:18 北京美科环境的吗??呵呵也在这个群里面,专门做第三方
Jackon 发表于 2016-5-11 15:47 中国GMP附录1中有个说法,就是有动态恢复到静态的时间,一般建议少于20分钟,有兴趣可以去查查。
北京美科-第三方 发表于 2016-7-14 14:15 是的,还请各位多多关照。
青云 发表于 2016-5-11 16:46 主要目的就是确认该空调系统粒子下降能力,以便对气闸间等传递房间的开门间隔时间进行规定