在空调系统自净时间中有必要用到气溶胶生成器吗额,它的用途及原理是什么啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-6 12:48:18 | 显示全部楼层
也可以用发烟笔,主要就是提供尘源
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-6 13:41:15 | 显示全部楼层
百度一下,你就知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-6 14:17:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 junlu80 于 2016-6-6 14:19 编辑

楼主说的是洁净区自净时间确认测试中,是否需要用到气溶胶吗?如果是这样的问题的话,应该是不用的,气溶胶一般用于高效过滤器的检漏用,基本原理就是通过冷震荡或加热发生原理来产生并输出气溶胶粒子,此粒子粒径可控制,将气溶胶发生器与气溶胶光度计组合使用,对高效过滤器的缺陷,如针孔、漏点、垫片泄漏、内泄露或边框泄漏均可以快速的被检测出来。
如果用在自净测试上,难道将气溶胶粒子都充斥在洁净区空间吗,一般气溶胶粒子都是油性粒子,在洁净区附着在墙角等比较难清理干净,一般做自净不会用气溶胶的。
自净测试,在国标里也有方法,包括发烟器的选择

点评

那高效过滤器的缺陷捡漏日期要不要做些规定  发表于 2016-6-6 14:45
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-6 14:40:56 | 显示全部楼层
junlu80 发表于 2016-6-6 14:17
楼主说的是洁净区自净时间确认测试中,是否需要用到气溶胶吗?如果是这样的问题的话,应该是不用的,气溶胶 ...

是的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-6 14:58:37 | 显示全部楼层

高效过滤器的检漏频率肯定要作规定的,一般根据洁净区的级别和产品进行要求,同时要根据回顾来修正频率,在指南里也有参考,一般来说,在安装或更换高效过滤器时应进行检测;正常使用情况下,每半年或每年至少检测一次
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 12:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表