蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6437|回复: 8
收起左侧

[QC] 实验室常用气体(氢气,乙炔,氧气等)储存使用规范

[复制链接]
宗师
发表于 2016-9-14 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我国法律法规对于气体的生产,运输,储存,使用等都做了详细的规定,但是基本上都是对于较小的特殊场合规定的都比较模糊。导致很多象实验室这样的单位不知道如何操作,下面将一些常用的操作规范列出,供大家参考:
惰性气体的要求没有太多要求,针对于氢气来说,应按《GB4962-1985氢气使用安全技术规程》“5氢气瓶的使用”,具体如下:
5.1 因生产需要,必须在现场(室内)使用气瓶,其数量不得超过5瓶,并应符合下列要求:
5.1.1 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)下同。
  建筑物顶部或外墙的上部设气窗(楼)或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得小于三次,事故通风每小时换气次数不得小于七次。
5.1.2 氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。
5.1.3 与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。
5.1.4 与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。
5.1.5 与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。
5.1.6 设有固定气瓶的支架。<BR>5.1.7 多层建筑内使用气瓶,除生产特殊需要外,一般宜布置在顶层靠外墙处。
5.2 使用气瓶,禁止敲击、碰撞;不得靠近热源;夏季应防止曝晒。
5.3 必须使用专用的减压器,开启时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。
5.4 阀门或减压器泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。
5.5 瓶内气体严禁用尽,应保留0.5公斤力/厘米^2以上的余压。
溶解乙炔使用应符合《原劳锅字[1993]4号_溶解乙炔气瓶安全监察规程》第七章的要求,其中“第六十三条”如下:
第六十三条 储存乙炔瓶,应遵守下列规定:
1.使用乙炔瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m3(相当5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶,下同);
2.乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧体或难燃烧体隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁;乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的储瓶仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开;
3.乙炔瓶的储存仓库或储存间,应避免阳光直射,并应避开放射性射线源,与明火或散发火花地点的距离不得小于15m;
4.乙炔瓶的储存仓库或储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过;
5.乙炔瓶的储存仓库或储存间应有专人管理,并设置“乙炔危险”“严禁烟火”的标志;
6.空瓶与实瓶应分开、整齐放置,并有明显标志;
7.严禁与氧气瓶、氯气瓶及易燃物品同室储存;
8.乙炔瓶储存时,应保持直立位置,且应有防止倾倒的措施;
3.乙炔瓶不得储存在地下室或半地下室内。

.       乙炔俗称电石气,是气焊用的可燃气体,其分子式为C2H2 ,在常温常压下,是无色的气体。工业用的乙炔,因混有磷化氢、硫化氢等杂质,具有刺鼻的特殊气味。压力为0.1MPa和温度为0℃时,乙炔较氧气轻。
b.       乙炔是可燃性气体。

c.       乙炔是一种具有爆炸性的危险气体。当温度在300℃以上或压力在0.15MPa以上时,乙炔遇火即发生爆炸,乙快与空气或氧气混合而成的气体也具有爆炸性,乙炔的含量(按体积计算)在2.2%-81.0%范围内与空气形成的混合气体,以及乙炔的含量(按体积计算)在2.8%-93.0%范围内与氧气形成的混合气体,只要遇到高温,静电火花及明火时,就会发生爆炸。

d.        乙炔与铜或银长时间接触后,会在铜或银的表面生成一种爆炸性的化合物,即乙炔铜和乙炔银,当它们摩擦、剧烈振动或加热到110-120℃时,就会发生爆炸。所以凡是与乙炔接触的器具、设备禁止用银或者纯铜制造,只准用含铜量或含银量不超过70%的铜合金或银合金制造。

e.        乙炔瓶是一种储存和运输乙炔用的容器。
f.安全使用

乙炔瓶的使用除了必须遵守氧气瓶的使用要求外,还必须严格遵守下列各项:


&#216;  乙炔瓶在工作时应直立放置,因卧置时会使丙酮随乙炔流山,甚至通过调压器而流入乙炔橡皮管和焊割炬内,这是非常危险的。


&#216;  乙炔瓶不应遭受剧烈的震动或撞击,以免瓶内的多孔性填料下沉而形成空洞,影响乙炔的储存。


&#216;  乙炔瓶体表面的温度不应超过30~40℃。因为乙炔瓶温度过高会降低丙酮对乙炔的熔解度,而使瓶内的乙炔压力急剧增高。


&#216;  乙炔调压器与乙炔瓶的瓶阀连接必须可靠,严禁在漏气的情况下使用,否则会形成乙炔与空气的混合气体,而一触及明火就会发生爆炸事故。


&#216;  乙炔瓶内乙炔不能全部用完,当高压表读数为零,低压表读数为0.01MPa—0.03MPa时,应将瓶阀关紧换气。


&#216;  乙炔瓶使用压力不得超过0.15MPa,输出流量不应超过1.5—2.5m3/h。
其它气体参照《GB16912-1997氧气及相关气体安全技术规程》“7 相关气体生产和设备”有氮、稀有气体的要求。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-14 13:14:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主         
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-9-14 18:19:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-16 18:29:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-16 23:29:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,太好了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-17 18:06:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 14:26:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-11 16:53:08 | 显示全部楼层
我想请教下,实验室功能柱里面能同时安装电线与氢气管道吗?  会不会存在隐患,还是电线用套管就能与氢气管道并排安装?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-13 06:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 18:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表