[验证] 求助:D级洁净区固体车间空调系统验证方案中有关臭氧浓度检测问题

[复制链接]
药徒
发表于 2016-11-30 16:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司最近忙于GMP认证工作准备阶段,在做D级洁净区固体车间空调系统验证方案时,方案中有关臭氧浓度与空间分布检测遇到问题:方案1:臭氧浓度检测探头是安在空调总回风口那检测;方案2:臭氧浓度检测探头分别装在距离空调系统最远端、中间、最近端;方案3:洁净区所有有高效口的功能房间都检测,用手持式的;
现在纠结的是我们是旧车间改造,且资金较缺乏,论坛里哪位高人给指点一下?
我考虑如果用方案1,在现场检查时不知道会有专家老师提出空调总回风口那能反应证明洁净区的功能房间灭菌时都能达到不低于10ppm的浓度?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-30 16:28:17 | 显示全部楼层
没有必要的,你选择洁净区测试,选择标准关键功能性房间、换气次数相对较少的一个功能房间就可以了。选择空气臭氧浓度检测仪自动打印臭氧浓度和时间就可以了。探头放置位置要远离送风口和回风口。你做臭氧的时候,新风口是基本关闭状态,属于内循环。所以你不应该测试空调机组内的臭氧浓度。

点评

感觉说的不错  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:35:29 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-30 16:28
没有必要的,你选择洁净区测试,选择标准关键功能性房间、换气次数相对较少的一个功能房间就可以了。选择空 ...

谢谢老师!我把方案再修改一下!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-30 16:38:43 | 显示全部楼层
jd0123 发表于 2016-11-30 16:35
谢谢老师!我把方案再修改一下!

不敢。希望能帮到你就可以了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-30 22:00:28 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-30 16:28
没有必要的,你选择洁净区测试,选择标准关键功能性房间、换气次数相对较少的一个功能房间就可以了。选择空 ...

感觉说的不错
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-1 08:56:51 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-30 16:28
没有必要的,你选择洁净区测试,选择标准关键功能性房间、换气次数相对较少的一个功能房间就可以了。选择空 ...

有道理      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-1 12:01:27 | 显示全部楼层
在回风口那检测是不准确的,最好是洁净区分点测试平均浓度
臭氧机出口浓度和实际投加到车间后的浓度差别是很大的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-13 13:37:36 | 显示全部楼层
臭氧均匀度的要求,在哪里有明确的标准吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 20:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表