技术夹层,大家都知道,就是走各种管道的维修和调试空间,有的企业管理细致一些,在夹层受控的基础上,增加了一道更衣程序,是否有必要?

而A级FFU的二次送风一般是大面积使用FFU的前提下,通过空调机组将一部分经过温湿度处理过的风,经过高效过滤器送进洁净技术夹层(自己起个名,区分于我们日常说的技术夹层),然后FFU再将洁净技术夹层的风二次过滤送入洁净室,优点的,二级高效过滤,对高风险区域有更得保障,相当于液体的冗余过滤,还有一点更重要的就是节能,只需要按照一定比例选型空调机组,而不需要进行全风量处理
那么,这个洁净技术夹层是否需要设计更衣程序,如果按照冗余过滤的思路,技术夹层也要按照A级管理,那么进入这里面的人员要按照A级标准进行更衣,但如果放松一下要求,完全依赖FFU来做终端控制,那么这个洁净技术夹层可以放宽一下管理,您怎么看?
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 127 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-8 10:30:14 | 显示全部楼层
这个技术夹层本身就是个争议,确实不好搞的。做了更衣室,从质量角度讲,确实降低了风险,但运行成本很高。建议在设计上,把此区域的回风夹墙空间做大一些,可以从回风夹墙内上去,虽然这样面临着二次返回洁净室、甚至带来污染的可能性,但是还好操作一些。日常管理中,回风夹墙的清洁处理的更用心一些就好了。

点评

是个办法,但总觉得去夹层再回来,好像是跨越低级别了  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-8 10:40:42 | 显示全部楼层
成本考虑吧。。。舍得的自然会搞。。。

点评

成本是一方面,管理上的难度也很关键  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:24
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-8 13:07:05 | 显示全部楼层
您的想法也就是建一个洁净气体储罐吗,干嘛搞得那么复杂,封闭,定期清理就行了。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-5-8 14:23:39 | 显示全部楼层
nemochenyb 发表于 2017-5-8 10:30
这个技术夹层本身就是个争议,确实不好搞的。做了更衣室,从质量角度讲,确实降低了风险,但运行成本很高。 ...

是个办法,但总觉得去夹层再回来,好像是跨越低级别了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-5-8 14:24:10 | 显示全部楼层
七夜小小 发表于 2017-5-8 10:40
成本考虑吧。。。舍得的自然会搞。。。

成本是一方面,管理上的难度也很关键
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-8 15:08:01 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-5-8 14:23
是个办法,但总觉得去夹层再回来,好像是跨越低级别了

所以才说存在争议,但是确实有这么干的。从技术夹层维护来说,我们也不会选择生产时间同步进行。在非生产时间,灵活掌握,灵活处理吧。

点评

是的,非生产时间好解释,但生产期间要进夹层就费尽了  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:54
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-5-16 15:54:06 | 显示全部楼层
nemochenyb 发表于 2017-5-8 15:08
所以才说存在争议,但是确实有这么干的。从技术夹层维护来说,我们也不会选择生产时间同步进行。在非生产 ...

是的,非生产时间好解释,但生产期间要进夹层就费尽了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-7 08:32:37 | 显示全部楼层
应该要更衣,因为上面都比较脏,要是不换掉你在一般区穿的衣服,下来还是立即就得换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-23 20:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 08:36:32 | 显示全部楼层
说白了就是技术区的门朝哪开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 15:07:54 | 显示全部楼层
鉴于你们的夹层的风还会进行重新利用,所以还是更衣,环境确保清洁;另外还需要评估环境有无影响
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-16 20:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
想请问下我们技术夹层一般环境温度多少钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-21 11:13:04 | 显示全部楼层
是不是吃饱了撑得。。。。。生产不考虑成本的么?曾姐这么多成本,带来的收益能更多么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-26 10:33:16 | 显示全部楼层
有条件就设计呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-17 22:18:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 samuelxu231 于 2021-2-17 22:21 编辑

回风应该通过风管进AHU,不直接到技术夹层吧。
把吊顶,回风管道,高效过滤器等接口的部分的密封细节做好更重要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-3-19 14:47:07 | 显示全部楼层
没必要这么做,初始投资和运维成本都不低
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-3-19 14:58:40 | 显示全部楼层
学习学习   学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-3 03:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表