您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
bwybwybwy 发表于 2017-6-9 13:52 无菌附录第三十八条 无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机 ...
洒满阳光 发表于 2017-6-9 14:37 如此,我是需要验证空调在低频运行时也能够达到相应洁净度级别的要求了。谢谢!
本版积分规则 发表回复