当空调系统长期不使用,进入冬天之前必须把空调冷冻水和热水管道内的水排尽,防止冻裂管道。那夏天到了,不需要热水,热水管道内的水需要排尽吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-10 16:28:17 | 显示全部楼层
我们没有排,因为我们要用的。如果不用,最好排掉。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-10 16:31:12 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-6-10 16:28
我们没有排,因为我们要用的。如果不用,最好排掉。

夏天怎么还用呢?在北方?

点评

我们的空调机组是自控的,由于调控湿度。  详情 回复 发表于 2017-6-10 16:36
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-10 16:31:45 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-6-10 16:28
我们没有排,因为我们要用的。如果不用,最好排掉。

不排时间长会不会对管道有影响?

点评

如果是铜质材料的,影响不大。  详情 回复 发表于 2017-6-10 16:37
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-10 16:36:22 | 显示全部楼层
winter1983 发表于 2017-6-10 16:31
夏天怎么还用呢?在北方?

我们的空调机组是自控的,由于调控湿度。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-10 16:37:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 xqliu 于 2017-6-10 16:39 编辑
winter1983 发表于 2017-6-10 16:31
不排时间长会不会对管道有影响?

如果是铜质材料的,影响不大。现在很少用了,基本都是钢管,会有影响的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-10 17:23:08 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-6-10 16:37
如果是铜质材料的,影响不大。现在很少用了,基本都是钢管,会有影响的。

不锈钢长期积水会锈蚀管道吧?

点评

会的,现在的管材很差,散热器经常有沙眼泄漏。  详情 回复 发表于 2017-6-10 17:55
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-10 17:55:25 | 显示全部楼层
winter1983 发表于 2017-6-10 17:23
不锈钢长期积水会锈蚀管道吧?

会的,现在的管材很差,散热器经常有沙眼泄漏。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-10 17:56:35 | 显示全部楼层
长期不用最好排掉啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-10 17:58:39 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-6-10 17:55
会的,现在的管材很差,散热器经常有沙眼泄漏。

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-10 17:59:06 | 显示全部楼层
雪上一枝蒿1986 发表于 2017-6-10 17:56
长期不用最好排掉啊


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-11 10:02:28 | 显示全部楼层
腐蚀管道的,最好还是排掉 不一定要每天 可以定期
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-11 15:07:33 | 显示全部楼层
热水是什么段位?冬季预热使用吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-12 12:02:24 | 显示全部楼层
不用的话,就定期排尽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-14 15:23:08 | 显示全部楼层
晓风残杨柳 发表于 2017-6-11 10:02
腐蚀管道的,最好还是排掉 不一定要每天 可以定期

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-14 15:23:34 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-6-11 15:07
热水是什么段位?冬季预热使用吗?

对,冬天预热

点评

热水和表冷都走表冷器不行吗,为什么还要单独加一套换热盘管? 如果是独立的盘管,不用的时候就排净,然后压缩空气吹干,管理到位,使用寿命就会相对延长一些  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:48
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-14 15:23:59 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2017-6-12 12:02
不用的话,就定期排尽

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-14 15:48:16 | 显示全部楼层

热水和表冷都走表冷器不行吗,为什么还要单独加一套换热盘管?
如果是独立的盘管,不用的时候就排净,然后压缩空气吹干,管理到位,使用寿命就会相对延长一些
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-25 09:08:32 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-6-14 15:48
热水和表冷都走表冷器不行吗,为什么还要单独加一套换热盘管?
如果是独立的盘管,不用的时候就排净,然 ...

很详细了,谢谢
顺便问下管道有水会减少使用寿命,是因为水中的离子对Fe的破坏吗?能否详细点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-25 09:09:02 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-6-14 15:48
热水和表冷都走表冷器不行吗,为什么还要单独加一套换热盘管?
如果是独立的盘管,不用的时候就排净,然 ...

很详细了,谢谢
顺便问下管道有水会减少使用寿命,是因为水中的离子对Fe的破坏吗?能否详细点

点评

有水或者潮湿的环境下,电化学腐蚀更快一些 对,主要就是离子对FE的破坏,fe在酸性条件下,和氢离子反应生产铁盐,在碱性或中性条件和水氧气生成氢氧化亚铁  详情 回复 发表于 2017-6-25 10:50
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-4 04:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表