蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3508|回复: 13
收起左侧

[质量控制QC] ISO14644-1中去掉了ISO5级的5um标准对我们环境监测有影响吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-10-26 09:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,这个修订对于我们制药企业的环境监测有什么影响吗?怎么应对?昨天发过了没有人应答我,再发一次,请懂行的前辈多指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-26 11:55:38 | 显示全部楼层
仅仅针对这个去掉5um的变化,其实是没有太大的影响的,我们只需要修改监测文件,去掉5um的接受标准就可以了。
关键是其他的变化,包括取样点的计算和95%UCL的移除等,影响比较大。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-26 14:06:33 | 显示全部楼层
我们制药企业洁净区分ABCD级,按ISO的分级可以去掉AB级5um的标准了?这样可以吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-26 18:19:18 | 显示全部楼层
可以先不改5um的相关规定,也使用95%UCL计算洁净度,同时每点也单独计算,这样不管怎么审计都符合。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:33:43 | 显示全部楼层
枫林之秋 发表于 2017-10-26 18:19
可以先不改5um的相关规定,也使用95%UCL计算洁净度,同时每点也单独计算,这样不管怎么审计都符合。

就是按新ISO增加取样点,其他的照旧?我们本来也是每个取样点也必须符合标准
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-27 12:48:56 | 显示全部楼层
畅畅妈妈 发表于 2017-10-27 11:33
就是按新ISO增加取样点,其他的照旧?我们本来也是每个取样点也必须符合标准

中国GMP还没改啊,对5μm有要求啊,所以不能去掉,中国的GMP必须遵守,不然检查通不过。接受哪国检查,应该按照其法规要求来做,不能不一致的。所以面向多国的产品,某一国有取消的项目,文件中先不取消,要求增加的必须增加,除非GMP或指南说明可以按照某一外国法规执行。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-27 14:56:47 | 显示全部楼层
我们就打算这样做了,增加取样点,不算UCL了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 23:25:05 | 显示全部楼层
畅畅妈妈 发表于 2017-10-27 14:56
我们就打算这样做了,增加取样点,不算UCL了

那年度回顾怎么分析,每个房间每个点都是算平均值合格才是这个房间合格的标准,但是年度回顾怎么进行呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-29 13:07:38 | 显示全部楼层
畅畅妈妈 发表于 2017-10-27 14:56
我们就打算这样做了,增加取样点,不算UCL了

请问一下你们的采样点数是按照14644.1中规定来的吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-21 13:12:29 | 显示全部楼层
枫林之秋 发表于 2017-10-27 12:48
中国GMP还没改啊,对5μm有要求啊,所以不能去掉,中国的GMP必须遵守,不然检查通不过。接受哪国检查,应 ...

GMP附录无菌药品中引用的是ISO14464-1的标准,这个标准现在改了,难道不能改进?

点评

我说的最后一句说明这种情况了啊,GMP引用的可以改  详情 回复 发表于 2018-6-22 08:40
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-22 08:40:25 | 显示全部楼层
hhxx2018 发表于 2018-6-21 13:12
GMP附录无菌药品中引用的是ISO14464-1的标准,这个标准现在改了,难道不能改进?

我说的最后一句说明这种情况了啊,GMP引用的可以改
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-22 09:35:10 | 显示全部楼层
只是不要求限度了,但是不是不管限度,最好还是继续执行GMP上的限度吧,超过了同样要调查
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-6-22 10:21:33 | 显示全部楼层
枫林之秋 发表于 2017-10-27 12:48
中国GMP还没改啊,对5μm有要求啊,所以不能去掉,中国的GMP必须遵守,不然检查通不过。接受哪国检查,应 ...

因为我们有雾霾吧!哈哈!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-29 11:05:04 | 显示全部楼层
那请问各位,ISO14644 2015里面5级里5um没有要求,那要是测出来有,那我是需要采取措施还是怎么做?国外检查的会有疑问吗?
毕竟没有要求,可是不代表你低于6级的要求就是合格的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 01:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表