蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1757|回复: 4
收起左侧

[空调系统] 空调系统低频确认

[复制链接]
发表于 2017-11-24 11:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位,在生产状态下空调调到高频,保证个级别的生产要求;在不生产的状态下,只要洁净区保持对非洁净区有一定的压差即可。这个低频有哪些风险需要评估,验证哪些内容,希望各位大神给些建议,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-24 11:41:21 | 显示全部楼层
需要在确认文件中予以确认,低频 俗称  值班模式, 确保洁净区与非洁净区   跨级别区域间压差保持正压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-25 07:59:21 | 显示全部楼层
低频运行的话用压差来确定,但还是需要来验证,在低频时是否也能保证其洁净界别的要求。
建议不生产时关闭空调,生产时消毒后正常使用。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-28 09:21:11 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2017-11-25 07:59
低频运行的话用压差来确定,但还是需要来验证,在低频时是否也能保证其洁净界别的要求。
建议不生产时关闭 ...

好的,谢谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-28 09:21:39 | 显示全部楼层
jaby520 发表于 2017-11-24 11:41
需要在确认文件中予以确认,低频 俗称  值班模式, 确保洁净区与非洁净区   跨级别区域间压差保持正压

是的,应该叫值班模式