药徒
发表于 2013-1-4 16:02:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2013-2-4 09:02:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 09:10:08 | 显示全部楼层
我想这图有待加深,内容太单薄了,联动线布置得...........
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 09:19:47 | 显示全部楼层
下载参考参考,谢谢  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-20 14:54:43 | 显示全部楼层
怎么下载后没图呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-7 13:58:50 | 显示全部楼层
上面的最终灭菌的就不说了
主要说说下面的非最终灭菌的产品(大输液,有最终灭菌和非最终灭菌的产品) 疑问个人还没有接触过大输液的非最终灭菌的产品类型,有利润么(题外话)
1 CNC 区域 理瓶外洗 没什么问题,是否需要一个小洁具间
2 D级区域 ,只有单性别更衣.洁具间? 模具间?
3 C级区域  进入C级区域的人流和成品的物流出交叉  配制间为一间,浓配稀配是否在同一间房间内配置,是否风险?看到有调碳室,钛棒清洗间对着配置间开门?接收间在C级不在B级?(对于非最终灭菌是否合适?) 工器具灭菌间离C级的功能区域较远,为什么有两个工衣灭菌区域? 铝盖灭菌后直接对着功能间(轧盖?) 如何控制湿热对B级的影响 。
4 B级区域  工器具灭菌后的无菌接受间离功能间较远。由C级进入B级 采用的套更模式不是非常能被检察官认可。相当于B级的人 先通过C级后到B级,并且套更对人体舒适度不利。轧盖人员如何进入 图中没有体现,如何控制铝削的影响?对人的污染?轧盖后如何到灭菌间 当中有一个前室和一个气闸(气闸还要作为逃生用?消防上可行?)
对入各个功能区域的面积 因为没有看到设备所以不好说感觉 像消毒液间和配置间比较大,灭菌前大,灭菌后小(轨道如何排布?)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-31 23:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表