论坛里面搜了下,没有搜到相关的帖子,比较急,就直接发个帖子问下了,望各路大神解答:
我们公司采用的是甲醛熏蒸(本帖不是吐槽这个的哈),闷消结束后进行排风;现在发现一个问题:排风快结束后B级对C级的压差为0!询问工程部的相关人员,他们的解释是排风阶段压差无法控制……
我的疑问是,排风阶段甲醛浓度逐步降低,如果全程B级不能维持相对正压,B级区域不是要被污染吗?
补充:1、我们公司生产的非最终灭菌的无菌产品;2、设备、空调精通的大神指导下;不精通的能否分享下大家在熏蒸排风阶段的压差情况!!!
谢谢!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-5 19:15:48 | 显示全部楼层
第1:控制区与一般区是否存在压差?第2:置换阶段,B/C压差为0?什么模式?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-2-6 07:41:12 | 显示全部楼层
熏蒸和排风阶段,所有门都是关闭状态?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-6 07:46:55 | 显示全部楼层
你采用的甲醛熏蒸方式是什么方式?(我问的是甲醛放置位置在什么地方).
另外你在排风阶段肯定是采用了全进全出的排风方式,C级B级都采用全进全出,就没有压差了啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-6 07:48:35 | 显示全部楼层
补充一下,看看你排风的风机频率,两个级别的风机频率应是不一样的,在就是排风口是一个吗?