在洁净区空调系统验证时,有一项高效过滤器检漏是否用悬浮粒子计数器检测,测试方法:尘埃粒子计数扫描巡检法。
1.测试范围:
a) 过滤器的滤材。
b) 滤材与其框架内部的连接。
c) 过滤器框架的密封和过滤器组支撑框架之间的连接。
d) 支撑框架和墙壁或顶棚之间的连接。
2.检测仪器:尘埃粒子计数器。
3.接受标准:测得的悬浮粒子数不得出现突然变大现象检测标准是

你们是否有更好的方法?谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-12 11:20:02 | 显示全部楼层
现在主流 PAO检漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 11:20:48 | 显示全部楼层
The purpose of performing regularly scheduled leak tests, on the other hand, is to detect leaks from the filter media, filter frame, or seal. The challenge involves use of a polydispersed aerosol usually composed of particles with a light-scattering mean droplet diameter in the submicron size range,9 including a sufficient number of particles at approximately 0.3 μm. Performing a leak test without introducing a sufficient upstream challenge of particles of known size upstream of the filter is ineffective for detecting leaks. It is important to introduce an aerosol upstream of the filter in a concentration that is appropriate for the accuracy of the aerosol photometer. The leak test should be done in place, and the filter face scanned on the downstream side with an appropriate photometer probe, at a sampling rate of at least one cubic foot per minute. The downstream leakage measured by the probe should then be calculated as a percent of the upstream challenge. An appropriate scan should be conducted on the entire filter face and frame, at a position about one to two inches from the face of the filter.
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-12 11:23:58 | 显示全部楼层
PAO检漏,,也就是烟雾。。仪器挺贵的,,凑活着用你的尘埃粒子检测仪吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-12 11:26:04 | 显示全部楼层
Maric 发表于 2018-3-12 11:20
The purpose of performing regularly scheduled leak tests, on the other hand, is to detect leaks from ...

英语还给老师了

点评

换个角度,找在线翻译啊 另一方面,执行定期排定的泄漏测试的目的是检测来自过滤介质、过滤框架或密封的泄漏。该挑战涉及使用一种通常由在亚微米尺寸范围内具有散射平均液滴直径的粒子组成的多散性气溶胶,9其  详情 回复 发表于 2018-3-12 12:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 11:48:03 | 显示全部楼层
PAO吧 赶快采购
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 12:25:26 | 显示全部楼层
犁跃 发表于 2018-3-12 11:26
英语还给老师了

换个角度,找在线翻译啊
另一方面,执行定期排定的泄漏测试的目的是检测来自过滤介质、过滤框架或密封的泄漏。该挑战涉及使用一种通常由在亚微米尺寸范围内具有散射平均液滴直径的粒子组成的多散性气溶胶,9其中包括在大约0.3微米处的足够数量的粒子。在没有引入足够的上游挑战的情况下,对过滤器上游已知尺寸的粒子进行泄漏测试。

360在线翻译,一字不差的复制给你,供参考哈!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 14:45:03 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-12 14:56:40 | 显示全部楼层
洁净区高效安装的设计是新的吗,还是老厂房,有的高效没有通PAO烟雾的注入口和检测口,只能用尘埃粒子计数器扫描法,如果有注入口和检测口,还是用PAO的好,准确
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 17:09:35 | 显示全部楼层
目前设计的送风口、层流罩 都有发尘和检测口,配合PAO发尘检测仪捡漏。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-14 09:09:42 | 显示全部楼层
pao检漏的标准是多少?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-15 14:20:02 | 显示全部楼层
无恙 发表于 2018-3-12 14:56
洁净区高效安装的设计是新的吗,还是老厂房,有的高效没有通PAO烟雾的注入口和检测口,只能用尘埃粒子计数 ...

估计没有PAO检测口啥的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 01:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表