纯化水储罐是否需要设置取样口?取样的目的是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:36:42 | 显示全部楼层
ning_zilv 发表于 2018-5-8 21:42
总送离储罐近的话,总送可以代替储罐底部取样,远的话不可以。
总送总回多长时间取样检测,检测时间每天 ...

总送,总回是每周检测一次
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-7 21:49:50 | 显示全部楼层
当然需要设置啊,目的是监测储罐的水质。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-7 21:57:53 | 显示全部楼层
你们不监测纯化水吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-8 06:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
ning_zilv 发表于 2018-5-7 21:57
你们不监测纯化水吗?

检测,只是现在新上项目中,厂家没给留取样口
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-8 06:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
yyf212 发表于 2018-5-7 21:49
当然需要设置啊,目的是监测储罐的水质。

有没有法规支持?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 07:43:46 | 显示全部楼层
总出总回都需要一个取样口啊,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-8 07:48:58 | 显示全部楼层
系统分为制备、储存、分配循环输送,在每个环节都应监控。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 08:08:26 | 显示全部楼层
总送就是贮罐取样口,距离储罐两三米没啥影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 08:16:31 | 显示全部楼层
纯化水储罐是水的储存环节,当然需要设置取样口进行监控
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-8 08:35:32 | 显示全部楼层
管式换热器后段应该有取样口吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 08:45:56 | 显示全部楼层
正如大家所说,增加取样口,没人说反对,毕竟监控的更加严格了,同时也没有任何法规说不需要监控,你要是减少取样口,就得拿出一系列的证据,风险评估,法规支持等,比较麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 08:49:30 | 显示全部楼层
新人,不看书,不查阅,开口就问
复制斑竹的话
正如大家所说,增加取样口,没人说反对,毕竟监控的更加严格了,同时也没有任何法规说不需要监控,你要是减少取样口,就得拿出一系列的证据,风险评估,法规支持等,比较麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 08:59:09 | 显示全部楼层
这人问的,我感觉啥都不懂,一上来就问有法规吗,你吃三顿有依据吗?你脑袋长在脖子上有依据吗?你脑袋长在屁股上也可以的。

点评

我想点个赞,楼主估计是被QA逼迫的,试图反抗  发表于 2018-5-8 09:51
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-8 09:22:17 | 显示全部楼层
不错,学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 09:35:19 | 显示全部楼层
自己做纯水管路可以做啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 09:41:41 | 显示全部楼层
总送和总回设定也可以,储罐的话有电导率的仪表探头
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 11:22:46 | 显示全部楼层
必须的,你的水质出现了污染,你得知道污染源在哪。要是只有总送有问题,那么就代表水质是从储罐里开始异常的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-8 12:29:34 | 显示全部楼层
歪打正着 发表于 2018-5-8 08:59
这人问的,我感觉啥都不懂,一上来就问有法规吗,你吃三顿有依据吗?你脑袋长在脖子上有依据吗?你脑袋长在 ...

出言不逊,不想说就别说话!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-8 12:39:41 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2018-5-8 07:48
系统分为制备、储存、分配循环输送,在每个环节都应监控。

谢谢!这个我懂。现在情况是这样的:分配系统中有总送、总回和各个用水点,以前就系统在纯化水储罐底部单独设置储罐取样口,而现在新上系统中没有单独的储罐取样口,总送、送回都有,这样设置是否合理?另外,总送是否可以代替储罐底部取样?我查了相关资料,没有这方面的硬性规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-8 21:42:18 | 显示全部楼层
495755042 发表于 2018-5-8 12:39
谢谢!这个我懂。现在情况是这样的:分配系统中有总送、总回和各个用水点,以前就系统在纯化水储罐底部单 ...

总送离储罐近的话,总送可以代替储罐底部取样,远的话不可以。
总送总回多长时间取样检测,检测时间每天检测的话,你写个风险评估,证明储罐没有取样口,行的通。
检测时间频率长的话,我觉得行不通
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 19:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表