车间洁净环境是D级,本次环境监测之后,分别在浮游菌和沉降菌中发现霉菌,但均在合格标准范围内。其中出现了黄曲霉还有黑曲霉,见下图:

黄曲霉

黄曲霉

黑曲霉

黑曲霉

其中第一张是男二更的沉降菌,D级区,静态,标准是10cfu/1h。第二张图片是女一更的浮游菌,CNC,静态,无标准。想来论坛问问各位大佬,遇到这种情况如何处理?谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-28 16:09:33 | 显示全部楼层
这算正常情况吗?清洁区出现黄曲霉?应该怎么处理?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-28 16:10:33 | 显示全部楼层
质量总监说现在是梅雨季节,出现霉菌是比较正常的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-28 16:26:45 | 显示全部楼层
你自己文件是如何规定D级的环境要求的,温湿度、以及微生物限度等。一般而言,对于D级,允许霉菌出现,但是如果总是梅雨季节出现,你要评估风险性了,如何控制风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-28 16:36:25 | 显示全部楼层
四眼虎牙妹 发表于 2018-5-28 16:10
质量总监说现在是梅雨季节,出现霉菌是比较正常的。

首先你们大佬说的没错,温暖潮湿,到处都是霉菌,很容易通过操作人员(自己的衣服,或者洁净区的洗衣机搜污染)带进去。
其次,你确定那是黄曲霉和黑曲霉吗?做过菌种鉴别了吗?我看不像啊~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-28 17:13:23 | 显示全部楼层
检查洁净室是否有破裂,特别是地面。用杀孢子剂进行消毒,进一步规范人员行为。霉菌容易扩撒所以要措施得当,否则会失控。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-28 18:55:42 | 显示全部楼层
我还以为有啥大不了的,黄曲霉吓死我了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 04:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表