  再执笔时,离开制药行业已经有7个多月了,具体离职原因,只能用“无疾而终”来总结……
  自2000年进入生物化学制药厂至2003年以来,历经了3年之久,国家政府和药厂领导对药品生产过程的监管都比较疏松。同年中旬碰到了第一次GMP认证,才明白了洁净区里面的药品生产操作及人员卫生行为规范。
  岁月如梭,转眼十多年过去了,根据公司的发展及生产需要,新建立了厂外车间(固体制剂、颗粒剂车间)。由于产品大规模生产,自然少不了《沸腾干燥床》。当沸腾床工作到一个程度的时候,里的的物料干燥了很长时间都属于湿颗粒,因此无法按SOP规定的时间进出料,使整个干燥生产进度大大折扣。身为车间管理者的我,在上压下急的情况下,对物料的源头、操作过程及设备的安装逐步排查。环节中流膏的含固量正常、流膏与白糖粉的配比正常、沸腾床的各项设置和进汽压力以及人员操作都正常。无奈之下随着进风管的管路一直追踪到车间楼房的天顶面。那时刚好是清明时节,天空中正下着毛毛的细雨,一见那进风口我就明白了近来影响生产进度的原因。第一时间向公司领导汇报,由于公司座落在南方城市,空气本身湿度高,再碰上下雨季节,物料干燥途中因外界天气影响而使生产进度受阻。领导们听后似懂非懂,几乎都不相信。
  “那就有请公司领导一同到湖南某某制药厂参观、学习及证实吧”我说!因为湖南那制药厂跟我们生产同一品种,也同样是用了不同型号的沸腾床干燥设备。湖南之行,领导们参观后都不语,我虽然证实了我的说法,但我感觉得出当时的气氛有点尴尬。
  回来之后,立马整改,把原来的进风口拆除,重新安装在干燥及不受外界温湿度影响的单独房间,同时进风口加以鼓风机进行辅助,整改之后的生产量已经不同往常了,反而提高了70%。
  写以此文,希望是能对同行的朋友有所帮助,如若有误还敬请原谅……还有、同年年末,公司领导调离了我工作18年之久的工作岗位(固体制剂)!
  

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-4 19:36:55 | 显示全部楼层
dt7777777 发表于 2018-9-4 11:19
进口处设一湿度表,就能统计出每次湿度对操作时间的影响了。

嗯嗯
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-2 23:29:46 | 显示全部楼层
经过你的改造,产量提高了70%,这是一次非常有意义的参观之行啊,看的我们有点儿意犹未尽,能否多写点儿啊,我也考虑考虑写一篇,最近洁净区刚刚遇到一点儿麻烦事
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-8-3 09:23:16 | 显示全部楼层
实践出真理,你和我一样工作都很较真,经历过的看起来才真实!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-3 09:23:26 | 显示全部楼层
大才子 发表于 2018-8-2 23:29
经过你的改造,产量提高了70%,这是一次非常有意义的参观之行啊,看的我们有点儿意犹未尽,能否多写点儿啊 ...

有空一定写,毕竟这么多年的制药生涯,您有酒,我肯定有故事
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-3 10:56:46 | 显示全部楼层
室内采风湿度能降低多少?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-3 11:41:18 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-8-3 10:56
室内采风湿度能降低多少?

在辅机房旁与露天的采风口,您说呢

点评

空气洁净度恐怕要受影响,露天采风口建个遮挡物不行吗  详情 回复 发表于 2018-8-3 13:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-3 13:16:49 | 显示全部楼层
2233044767 发表于 2018-8-3 11:41
在辅机房旁与露天的采风口,您说呢

空气洁净度恐怕要受影响,露天采风口建个遮挡物不行吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-3 20:37:50 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-8-3 13:16
空气洁净度恐怕要受影响,露天采风口建个遮挡物不行吗

我们这边遇上回南天就更糟糕
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-4 08:37:13 | 显示全部楼层
进风量大的话,只是增加一个房间,其实对降低空气湿度,并无多大影响,算算房间的体积,就知道了。如果外界空气湿度大,这个房间内空气湿度不会有多大改善的。或者房间还有除湿?根本的还是对进风进行除湿,最好了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-4 12:13:03 | 显示全部楼层
九三 发表于 2018-8-4 08:37
进风量大的话,只是增加一个房间,其实对降低空气湿度,并无多大影响,算算房间的体积,就知道了。如果外界 ...

在辅机房旁的房间……都属于干燥!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-4 22:04:06 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2018-8-3 09:23
实践出真理,你和我一样工作都很较真,经历过的看起来才真实!

突然想到一句话,太能干的员工老板不一定喜欢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 14:26:52 | 显示全部楼层
精彩,不过还有更精彩的~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-4 11:19:46 | 显示全部楼层
进口处设一湿度表,就能统计出每次湿度对操作时间的影响了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-20 15:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表