请问冷水机组报警,显示是2004年某月某日的压缩机高压报警,开不了机,无其它显示,复位也无法开机,只有打开控制柜按小红按钮,消除报警,才能开机,请问是什么故障,如何排除?(只能按小红按钮吗?)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-8-4 23:32:28 | 显示全部楼层
什么牌子的冷水机组??
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-5 10:40:22 | 显示全部楼层
这个最好和设备厂家沟通吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-5 13:24:15 | 显示全部楼层
可能是程序的问题,最好和厂家沟通。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 07:41:28 | 显示全部楼层
日期不用管,高压报警应该是冷凝器散热不好。或者制冷机加多了。看样子你这属于前者,清一下冷凝器吧。当然,也有可能是表坏了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 09:08:17 | 显示全部楼层
估计是脏了,散热不好,热保护启动了,我们以前的开空调外机由于散热不好就经常跳。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-6 09:15:35 | 显示全部楼层
按照程序应该是先将压差控制器复位然后控制面板复位后才能开机,看看冷却水出水温度咋样,直接用手摸出水管,太热就要清理冷凝器及其循环管道的过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-4 10:02:57 | 显示全部楼层
有小红钮的应该是高低压力开关,出现报警先按这个 然后面板上复位,然后开机
高压报警实际上一般都是冷却水温度高  同时流量不足,我遇到的大部分都是冷却水流量不足,一般都是开增压泵解决。
回复

使用道具 举报