注射剂车间专门设计原、辅料称量间:
我们是老厂改造,原有的注射剂车间原、辅料称量间是这样设计的:防尘罩加直排,正常高效过滤器送风,房间负压。按新版要求专门设计是采用专门的设备好还是用FFU进行改造?如何进行?请各位朋友给个建议。谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-2 12:21:26 | 显示全部楼层
是考虑隔离器设置?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-2 13:20:56 | 显示全部楼层
个人理解:
1、全部剂型都应该有独立的称量室;
2、设置称量室的目的:避免相互污染、混淆,以及对称量人的不利影响。
所以,采用负压或者FFU都应该能到达要求。
请朋友指正。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:59:14 | 显示全部楼层
新版GMP指南说:
称量室内的空气应对相临区域始终保持相对负压状态;在配制区外设置正压气锁室,以减少粉尘对其他区域的污染。
粉尘在重力作用下往地面沉降,利用气流控制设置通风系统,防止传统的捕尘罩,因管道上有残留前粉尘,开机时会导致粉尘的二次飞扬,造成游尘埃交叉污染。在单向流的气流下,通过有孔称量工作台使粉尘从上至回风口排除,由除尘机捕集,避免人员吸入粉尘;垂直单向气流保护产品不受人员及空气中游尘埃的污染,避免残留物料人一批传到另一批污染的风险。
可结合工艺操作特点,为可能有原辅料活性成分粉尘溢出的配制及相关辅助室设置独立的HVAC系统、人流和物流的通道,避免空调回风造成系统污染。
可在层流的保护下趋直接将提取液投入带称重系统的配料罐中称量。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:02:23 | 显示全部楼层
如何处理改造传统的称量室(间)才能达到新版要求呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2011-11-2 16:46:30 | 显示全部楼层
弱弱的问一下:是第几条规定的这个问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-22 17:10:47 | 显示全部楼层
海滨的回答确实很充分。这类规定,无非是混、污、交叉、保护等几个方面入手。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-25 06:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表